Branchement boitier DHG-2 sur horloge tactic 111.2

MessagePosté: Mer 13 Oct 2010 à 08:26
par softail
Bonjour,

Je dois brancher mon boitier hors gel sur la marche forcée, mais je n'ai pas de bornier marche forcée spécifique.

Je dois donc connecter sur mon horloge.

Sur cette horloge, il y a 5 bornes.

De gauche à droite, le bornes 1 et 2 semblent être l'alimentation 220v.
Sur les bornes 3 et 4 sont branchés les fils du bouton en facade du coffret (bouton à 3 positions : arret, manu et auto)
La borne 5 n'a rien dessus.

Ou dois-je connecter mon boitier hors gel DHG-2 ?

Merci

MessagePosté: Mer 13 Oct 2010 à 08:36
par softail
Ci apres un lien avec la photo de mon coffret electrique

https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 21255.html

MessagePosté: Mer 13 Oct 2010 à 18:33
par softail
Faut il brancher sur 3 et 4 et laisser le 5 sans cable dessus comme maintenant ?

Aidez moi svp !

Merci

MessagePosté: Lun 18 Oct 2010 à 10:50
par softail
Bien, personne ne m'a répondu, donc j'ai fait par tatonnement.

Pour info, il faut bien brancher en parallele sur les bornes 3 et 4.