hevap a écrit:Salut,
Je prend un peu le train en marche, juste pour remarquer que la question de départ était pour 2 projecteurs donc 600 W.
Donc au minimum 2 lignes de 6 mm² (une pour chaque projecteur).
Mais si on sort d'un transfo capable de débiter 600 W avant de disjoncter, est-ce qu'il ne faudrait pas que tous les conducteurs soient capable de tenir 50 A ?
Non, tout doit tenir la puissance (donc 600 W), le primaire du transfo étant en 240V tu auras une intensité bien moindre (20 fois moindre environ). 600 W donnera environ 4 A ce qui est LARGEMENT encaissable par du bête 1.5 mm².
Pour tes 2 spots, tu peux tirer 2 lignes de 6 mm² depuis le transfo je ne vois pas ce que ça change. Ensuite tu peux aussi mettre du 16 depuis le transfo jusqu'à une dérivation puis partir en 2 * 6 mm² entre cette dérivation et chaque spot.
Donc 2 possibilités de cablage mais effectivement si tu as 2 * 300 w ça change la donne.
Sinon tu passes en spots à led et ça permet de réduire énormément l'appel en courant et donc la section des cables.