installation pompe a chaleur

par INOX
Dim 22 Sep 2013 à 14:07

Bonjour,
Le vendeur de pompe a chaleur me conseille de monter une deuxième pompe moins puissante que celle dédié à la filtration pour alimenter la pompe à chaleur réglée sur priorités au chauffage.
Si je monte un circulateur raccordé en sortie du filtre ( le filtre étant toujours en charge car plus bas que la piscine)
Quand pensé vous ?

par poun
Mer 25 Sep 2013 à 12:59

A mon avis, installer un by-pass pour pouvoir réguler le débit dans la PAC est plus judicieux. . . :wink:

par pisciniste - piscinier
Dim 29 Sep 2013 à 16:37

Tout à fait d'accord avec POUM, il suffit d'installer un by-pass sur le refoulement et régler le débit d'eau qui va à la PAC en fonction du manomètre (présent sur la PAC)

par laroche
Dim 29 Sep 2013 à 17:08

Bonjour,

pisciniste - piscinier a écrit:Tout à fait d'accord avec POUM, il suffit d'installer un by-pass sur le refoulement et régler le débit d'eau qui va à la PAC en fonction du manomètre (présent sur la PAC)

C'est exactement comme cela que ça fonctionne chez moi. :)

par Pisa2011
Dim 29 Sep 2013 à 17:12

laroche a écrit:C'est exactement comme cela que ça fonctionne chez moi. :)


Chez moi également.
Je crois que c'est pratiquement toujours comme ça, non ?

par laroche
Dim 29 Sep 2013 à 17:14

Bonjour,

Pisa2011 a écrit:Chez moi également.
Je crois que c'est pratiquement toujours comme ça, non ?

Oui, je pense aussi.

par Bandenabos
Dim 29 Sep 2013 à 18:18

Idem pour moi, PAC avec bypass pour régler le débit et pouvoir court circuiter.