Bandenabos a écrit:killa inti a écrit:Bandenabos a écrit:Merci Eyo pour ta réponse.
J'ai joué un peu aujourd'hui ! Alors s'est vrai qu'en fermant les vannes d'entrée et de sortie je monte à 19 bars (sur une échelle de 35 il me semble). L'écart de température était de 2° mais le débit était plus faible (logique !).
Un ami a moi a un fils frigoriste qui lui a conseillé de ne pas laisser le bypass ouvert à fond pour améliorer le rendement. Killa inti je pensais comme toi également, je me disais que plus d'eau moins chaude ou moins d'eau plus chaude était équivalent . je cherche toujours une réponse et surtout un réglage pour mon islandicus. Je vais tenter de contacter mon pisciniste !
En tout cas aujourd'hui eau à 29° sous un grand soleil sans vent . un pur bonheur : mais à quoi ça sert d'aller dans le sud ?
juste pour avoir un ciel bleue + de 2 fois par an !
![]()
Trop facile cette remarque![]()
Ca fait plus d'un mois que nous avons un temps splendide (sauf depuis une semaine) avec des températures proches des 29°C !
Sinon Draguignan, il y a ProBTP là bas, tu y bosses ?
Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.
Oui la mutuelle (caisse de retraite également). J'ai eu l'occasion de descendre bosser quelques jours chez eux (informatique).
J'ai un collègue d'ici qui m'a dit ce matin que tu étais en fait pro dans la piscine donc ma question est dans l'eau !
Sinon tu as une idée où trouver des informations sur le mano de ma pac (valeurs normales poru les différentes échelles .).
MErci
J'ai un collègue d'ici qui m'a dit ce matin que tu étais en fait pro dans la piscine donc ma question est dans l'eau !
Sinon tu as une idée où trouver des informations sur le mano de ma pac (valeurs normales poru les différentes échelles .).
MErci
Allicance Aigues Marine blanche/Pac 13Kw/PH&Electro Astral/Filtre triton, Powerflo 1cv/Robot aquavac
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Bandenabos a écrit:Oui la mutuelle (caisse de retraite également). J'ai eu l'occasion de descendre bosser quelques jours chez eux (informatique).
J'ai un collègue d'ici qui m'a dit ce matin que tu étais en fait pro dans la piscine donc ma question est dans l'eau !
Sinon tu as une idée où trouver des informations sur le mano de ma pac (valeurs normales poru les différentes échelles .).
MErci
Donc même pas à chercher à avoir + de 1° d'écart ?
Sinon mon echelle rouge (pression en bars) varie en fonction du réglage du bypass. Elle est à 12 quand tout est ouvert et va jusqu'à 19 bars quand je ferme le bypass . ça ne sert pas ça ? c'est juste la température du gaz qui est affichée ?
A l'occasion ta notice pourrait m'intéresser car un ami frigoriste a prévu de passer voir l'installation, on ne sait jamais ça peut lui servir à lui pour me conseiller ?
Merciiiiii
Sinon mon echelle rouge (pression en bars) varie en fonction du réglage du bypass. Elle est à 12 quand tout est ouvert et va jusqu'à 19 bars quand je ferme le bypass . ça ne sert pas ça ? c'est juste la température du gaz qui est affichée ?
A l'occasion ta notice pourrait m'intéresser car un ami frigoriste a prévu de passer voir l'installation, on ne sait jamais ça peut lui servir à lui pour me conseiller ?
Merciiiiii
Allicance Aigues Marine blanche/Pac 13Kw/PH&Electro Astral/Filtre triton, Powerflo 1cv/Robot aquavac
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Bandenabos a écrit:Donc même pas à chercher à avoir + de 1° d'écart ?
Sinon mon echelle rouge (pression en bars) varie en fonction du réglage du bypass. Elle est à 12 quand tout est ouvert et va jusqu'à 19 bars quand je ferme le bypass . ça ne sert pas ça ? c'est juste la température du gaz qui est affichée ?
A l'occasion ta notice pourrait m'intéresser car un ami frigoriste a prévu de passer voir l'installation, on ne sait jamais ça peut lui servir à lui pour me conseiller ?
Merciiiiii
si le gaz est trop chaud(donc pas assez refroidit) tu le verra sur la différence d'échange plus important sur l'écran. Donc, si t'as 1° d'écart, ça baigne !
Bon, ok .
Ma femme s'est même baignée dimanche, eau à 29 donc tout baigne, surtout elle !
Merci en tout cas, j'étais bien inquiet quant aux différents réglages
Ma femme s'est même baignée dimanche, eau à 29 donc tout baigne, surtout elle !
Merci en tout cas, j'étais bien inquiet quant aux différents réglages
Allicance Aigues Marine blanche/Pac 13Kw/PH&Electro Astral/Filtre triton, Powerflo 1cv/Robot aquavac
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Bonjour,
Je viens de remettre ma pac en route,
et par rapport à l'année passé,ou j'avait fermé un peu le by-pass et l'entrée pac,
J'ai du mal à monté mon delta.
je me suis dit,la logique veux que se soit la sortie,
qui soit fermé.
Pour retenir l'eau dans la pac,et donc avoir le temps de chauffer,non?
Et la avec 22,5° dehors et une eau à 10°,je sort un delta de 3,6.
Vous en pensé quoi.
Merci.
Je viens de remettre ma pac en route,
et par rapport à l'année passé,ou j'avait fermé un peu le by-pass et l'entrée pac,
J'ai du mal à monté mon delta.
je me suis dit,la logique veux que se soit la sortie,
qui soit fermé.
Pour retenir l'eau dans la pac,et donc avoir le temps de chauffer,non?
Et la avec 22,5° dehors et une eau à 10°,je sort un delta de 3,6.
Vous en pensé quoi.
Merci.
La logique veut que le delta soit plus élevé avec une eau "froide" qu"avec une eau qui atteint presque la T° de consigne. Mais dire que l'eau chauffe plus vite si elle circule plus vite, n'est pas forcément vrai. Par exemple avec un échangeur, si le delta est de l'ordre de 1°, c'est que l'échange thermique n'a pas le temps de se faire et si en fermant un peu (sans exagérer) une vanne le delta augmente, c'est que les échanges de T° sont plus efficaces. Donc il faut un juste milieu qui dépend de la T° de l'eau piscine, de la T° de l'eau PAC et essayer d'avoir le meilleur rendement débit/delta. A mon avis, sauf consigne contraire du fabricant de la PAC, un delta entre 3 et 5 c'est bon. 1 ou 2 c'est peu.
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
De mon coté 1 à 2 degré (1 le plus souvent). Par contre avec la température de l'eau actuelle c'est sur que j'aurai certainement un delta plus grand mais bon . soyons un peu raisonnable, c'est un peu tot pour chauffer non (la température la nuit est franchement basse par chez moi (5-7°)
Allicance Aigues Marine blanche/Pac 13Kw/PH&Electro Astral/Filtre triton, Powerflo 1cv/Robot aquavac
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Merci pour vos avis.
J'ai juste fait mes branchement+réglage,et mis la bache à bulles.
La pac sera mis en route plus tard.
J'ai juste fait mes branchement+réglage,et mis la bache à bulles.
La pac sera mis en route plus tard.
notice Islandicus 35
Bonjour, l'entreprise qui m'a vendu et installé une pac islandicus 35 ( soi dit en passant rien n'est écrit sur la Pac) ne m'a pas fourni le mode d'emploi, aujourd'hui j'ai vraiment besoin de cette notice pour régler certaines choses, est-ce que vous pourriez m'aider, c'est-à-dire auriez vous la gentillesse de me mailer ( si cela ne vous dérange pas) le mode d'emploi en PDF ? je vous remercie d'avance vraiment car je suis très très ennuyée. Valérie
Bandenabos a écrit:Su la notice de ma pac (islandicus) il est indiqué qu'un delta de 1 à 2 ° est normal, avoir plus nécessite d'ouvrir davantage le bypass. J'ai le plus souvent 1°, rarement 2, faut il que je ferme mon bupass pour avoir 2 tout le temps ?
De plus j'ai bien un mano sur la pac mais je n'ai aucune indication sur la documentation quant à son utilsiéet les nombreuses échelles su ce dernier ne me disent rien . quelqu'un peut il m'aider dans l'amélioration du rendement ?
MErciiiii
Re: notice Islandicus 35
vavo49 a écrit:Bonjour, l'entreprise qui m'a vendu et installé une pac islandicus 35 ( soi dit en passant rien n'est écrit sur la Pac) ne m'a pas fourni le mode d'emploi, aujourd'hui j'ai vraiment besoin de cette notice pour régler certaines choses, est-ce que vous pourriez m'aider, c'est-à-dire auriez vous la gentillesse de me mailer ( si cela ne vous dérange pas) le mode d'emploi en PDF ? je vous remercie d'avance vraiment car je suis très très ennuyée. ValérieBandenabos a écrit:Su la notice de ma pac (islandicus) il est indiqué qu'un delta de 1 à 2 ° est normal, avoir plus nécessite d'ouvrir davantage le bypass. J'ai le plus souvent 1°, rarement 2, faut il que je ferme mon bupass pour avoir 2 tout le temps ?
De plus j'ai bien un mano sur la pac mais je n'ai aucune indication sur la documentation quant à son utilsiéet les nombreuses échelles su ce dernier ne me disent rien . quelqu'un peut il m'aider dans l'amélioration du rendement ?
MErciiiii
J'ai bien une doc mais de la 75 .
Je sais que j'ai contacté le SAV Islandicus pour des questions justement sur le delta de température et le réglage des vannes du bypass et la réponse a été rapide peut être que tu peux essayer .
Tu peux utiliser le formulaire suivant pour demander la doc, ils te la feront certainement suivre sans aucun problème :
http://www.valimport.com/contact.asp
Si par contre tu n'obtiens rien j'ai bien la doc de la 75 que je dois avoir sous forme numérique, contacte moi à ce moment là
Allicance Aigues Marine blanche/Pac 13Kw/PH&Electro Astral/Filtre triton, Powerflo 1cv/Robot aquavac
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Re: notice Islandicus 35
Merci pour cette réponse rapide, j'essaie de ce pas !
Bandenabos a écrit:vavo49 a écrit:Bonjour, l'entreprise qui m'a vendu et installé une pac islandicus 35 ( soi dit en passant rien n'est écrit sur la Pac) ne m'a pas fourni le mode d'emploi, aujourd'hui j'ai vraiment besoin de cette notice pour régler certaines choses, est-ce que vous pourriez m'aider, c'est-à-dire auriez vous la gentillesse de me mailer ( si cela ne vous dérange pas) le mode d'emploi en PDF ? je vous remercie d'avance vraiment car je suis très très ennuyée. ValérieBandenabos a écrit:Su la notice de ma pac (islandicus) il est indiqué qu'un delta de 1 à 2 ° est normal, avoir plus nécessite d'ouvrir davantage le bypass. J'ai le plus souvent 1°, rarement 2, faut il que je ferme mon bupass pour avoir 2 tout le temps ?
De plus j'ai bien un mano sur la pac mais je n'ai aucune indication sur la documentation quant à son utilsiéet les nombreuses échelles su ce dernier ne me disent rien . quelqu'un peut il m'aider dans l'amélioration du rendement ?
MErciiiii
J'ai bien une doc mais de la 75 .
Je sais que j'ai contacté le SAV Islandicus pour des questions justement sur le delta de température et le réglage des vannes du bypass et la réponse a été rapide peut être que tu peux essayer .
Tu peux utiliser le formulaire suivant pour demander la doc, ils te la feront certainement suivre sans aucun problème :
http://www.valimport.com/contact.asp
Si par contre tu n'obtiens rien j'ai bien la doc de la 75 que je dois avoir sous forme numérique, contacte moi à ce moment là