Merci PHIL_BNTO
Voilà le shema de ma réalisation et son principe :
http://cjoint.com/?elqgJhvkf8
2 panneaux de 1.22 x 6.70 et environ 23 m de pvc souple de 50.
Tout fonctionne sur la pompe de filtration équipée en pvc de 63.
J’ai fait 2 dérivations en pvc de 50 équipées de vannes d’isolation.
Entre ces 2 dérivations j’ai une vanne de 63 qui est complètement fermée en mode chauffage, c’est à dire que toute l’eau passe dans les panneaux.
Si l’eau de la piscine est trop chaude, cette vanne sera complètement ouverte et une petite partie seulement de l’eau passera dans les panneaux. (Si quelqu’un peut évaluer ?)
J’ai programmé mon horloge de filtration de 10 à 18h00.
J’ai couplé en série avec l’horloge un thermostat de chambre froide (la sonde prend la température de l’air) que je règle à une température supérieure de X degrés à celle de l’eau.
Ce qui fait que dans la plage de chaleur maxi de la journée, si la température programmée est supérieure à celle de l’eau, la filtration se déclenche.
Je n’ai pas mis de clapets anti retour. Pensez-vous qu’il en faudrait un et ou ?
Voilà, j’attend vos remarques constructives…