voila voila, me faire bosser le weekend vous ne respecter vraiement rien
1 Calcul de la resitivité du cable:
voici un site qui donne la resistivite du cable selon la section:
http://perso.wanadoo.fr/energies-nouvel ... h21-11.htm
exemple :pour mieux comprendre quelque formule de base en electricite pour faire vos calcules
u=ri et p=ui ou P= rii
u la tension
i l intensité
r la resistance
p la puissance
Au depart la puissance du spot est de 300Wsous 12V donc le courant fournit est de 25 A (300W/12V)
Si vous regardé le tableau par exemple avec un cable de 16mm sous 25m on a une resistivité de 0.04 Ohms
On peut maintenant calculer la perte de puissance du cable:
P= rii=0.04X25X25=25W donc le spot ne fera plus que 275W
Donc le 16 mm convient
REMARQUE en 24V le spot fera 300-6.25=293.75W
Je sais pas si ça existe des spots de 300 W en 24 V
2 Le passage des cables
IL NE FAUT JAMAIS MELANGER LES COURANTS FORTS ET LES COURANTS FAIBLES
La solution de repasser 2 gaines annelées dans la gaine de 45 me semble difficile et je ne suis pas sur que tu soit aux normes
Je te conseil de garder la gaine de 45 pour le 16mm et rajouter une gaine de taille suffisante pou le 12 V
Par contre pourquoi as tu besoin du 220 vers la piscine les 25M sont entre le spot et le local technique non