Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Position du by pass de la PAC

#563833 par denis38
Mer 04 Avr 2012 à 18:43

bonjour,

je viens de recevoir ma PAC Poolex 150 et m'apprete à la brancher.
comme je suis un p'tit gars sérieux, je lis la doc !
comme je ne suis pas très doué, je ne vais pas l'asservir à la pompe, mais peut etre la programmer par la telecommande (tranches horaires quand la filtration sera en route).
ma question est la suivante,

dans quelles positions dois je laisser mes vannes du by pass, puisque la filtration et ou la pac vont se mettre en route quand je ne serai pas la.

si je ne me trompe pas, dans mon idéé, j'ouvre en grand les vannes d'entree et de sortie et je laisse celle du milieu à moitié. mais dans ce cas, lorsque la filtration fonctionne mais pas la pac, n'est ce pas génant que l'eau passe par la pac sans qu'elle ne fonctionne.

ouf, j'espère que c'est assez clair, et merci de m'avoir lu jusqu'au bout.

enfin un second merci pour vos futures réponses, cordialement Denis

#563842 par hugues0509
Mer 04 Avr 2012 à 19:16

Ca ne va pas être aussi simple au début ;)
L'eau passera toujours dans la PAC, même quand elle ne tourne pas, normal !
Il va falloir chercher pour trouver le bon débit d'eau dans la PAC pour avoir un bon rendement.
Il doit y avoir un manomètre sur la PAC avec une zone verte et une rouge dans laquelle il ne faut pas aller.
Pas assez d'eau dans la PAC et tu vas en zone rouge.
Trop d'eau dans la PAC et le rendement n'est pas bon.
On dit en général qu'une différence de 2°c entre entrée et sortie PAC est correct.
Le réglage trouvé devra être modifié ensuite, je dois laisser passer de plus en plus d'eau dans la PAC en même temps que la température de l'eau augmente.
Bons réglages ;-)

#564643 par Nicodème
Dim 08 Avr 2012 à 12:05

"Le réglage trouvé devra être modifié ensuite, je dois laisser passer de plus en plus d'eau dans la PAC en même temps que la température de l'eau augmente"

Ce qui voudrait dire qu'il faut modifier régulièrement les réglages du By pass tant que nous ne sommes pas à un régime de croisière de chauffe ?

Nico

#564645 par hugues0509
Dim 08 Avr 2012 à 12:15

Tu ne devras pas modifier tous les jours mais une fois ou deux pendant la période de chauffe. Une fois l'eau à température, plus rien a faire sinon se servir un apéro . . .

#564903 par Nicodème
Lun 09 Avr 2012 à 09:03

Bonjour
Merci hugues0509
J'ai deux autres questions :comment fais tu pour prendre la température en entrée et sortie de PAC ?
Le mano de ma PAC n'a pas de zone rouge et verte mais apparemment et bizarrement a deux échelles une centrale en degré de T° et une extérieure en PSI de pression et mon manuel d'utilisation n'en fait pas mention .

Bonne journée
Nico :lol: :?: :?: :?:

#564927 par hugues0509
Lun 09 Avr 2012 à 10:52

J'ai un thermomètre laser qui permet de mesurer la température, il suffit de prendre entrée et sortie.
Comme ça :
Image

Pour le manomètre, le mien ressemble à ça et je pense qu'ils doivent tous être plus ou moins étalonnés de la même manière.
Je fais en sorte que l'aiguille soit sur 2MPA ou 48°c et c'est là que j'ai le meilleur résultat.

Image

#564975 par manu72blues
Lun 09 Avr 2012 à 15:06

Hugues, si jamais tu pouvais mettre une photo de la position de tes vannes (à titre d'exemple), person je serais très intéressé.merci :wink:

#564979 par hugues0509
Lun 09 Avr 2012 à 15:30

Voici une photo mais je ne sais pas si ça va vraiment aider.
Le réglage va être différent en fonction de la quantité d'eau qui passe dans la PAC, de la PAC elle même, température d'eau, . . .
De plus, je n'ai pas un by-pass 3 vannes mais une vanne multi.

Vers la gauche, retour piscine
Vers la droite, départ PAC
En bas, arrivée d'eau
La vanne en dessous est le retour PAC vers piscine.

Pour l'instant, la moitié du débit part vers la piscine et le reste dans la PAC.

Image

#564980 par manu72blues
Lun 09 Avr 2012 à 15:34

merci Hugues, effectivement avec la vanne multi c'es très différent.

#564982 par hugues0509
Lun 09 Avr 2012 à 15:44

C'est différent oui mais le principe est toujours le même.
Sur la photo suivante, la piscine est à gauche, la PAC en haut avec le départ à droite et le retour PAC à gauche.
On ouvre les deux vannes de la PAC et réglage avec la vanne centrale.
C'est celle là qui doit laisser passer plus ou moins d'eau en direct et le reste dans la PAC.

Image

#564983 par manu72blues
Lun 09 Avr 2012 à 15:48

donc tu ne règles qu'avec la vanne du milieu, les 2 autres (droite et gauche) étant totalement ouvertes ?

#564985 par hugues0509
Lun 09 Avr 2012 à 15:55

Tu peux ne régler qu'avec celle du milieu.
Cependant, quand j'avais un by-pass comme celui-ci, je jouais sur les 3 vannes.

#564986 par harmattan
Lun 09 Avr 2012 à 15:56

Bonjour,

Position des vannes pour un bon fonctionnement de ma PAC.

Image

#564987 par manu72blues
Lun 09 Avr 2012 à 15:58

merci Hugues

hugues0509 a écrit:Tu peux ne régler qu'avec celle du milieu.
Cependant, quand j'avais un by-pass comme celui-ci, je jouais sur les 3 vannes.

#565009 par Nicodème
Lun 09 Avr 2012 à 16:59

Bonsoir

Après ces histoires bien expliquées de By pass (merci Manu et Harmattan) je reviens au manomètre de hugues0509, j'ai le même sans être le même je pense que je vais utiliser l'échelle de pression ( 48° çà me parait un peu bizarre autant que ces deux échelles différentes sur un même manomètre à moins qu'une indication est à prendre en compte pompe fonctionnant et l'autre au repos)en transformant mes Kg/cm2 de mon mano en MPa de celui de hugues0509 la formule est sur le mano de Hugues,comme tu dis que le bon réglage est sur 2 çà me fera du 21Kg/cm2 .Dés qu'il fait assez chaud je teste.

Bonne soirée

Nico

#565020 par harmattan
Lun 09 Avr 2012 à 17:24

Nicodème a écrit:Bonsoir

je reviens au manomètre de hugues0509, j'ai le même sans être le même

Bonne soirée

Nico


Bonsoir,

Ce fameux mano! Je ne sais toujours pas à quoi il sert. Je peux reprendre ce que dit Nicodème : "j'ai le même sans être le même".

J'ai épluché la doc de la PAC et silence sur ce mano. J'ai cherché sur le net pas mieux. Cet appareil doit être classé "top secret". :D

Si un connaisseur pouvait expliquer sa fonction, ça serait top.

J'ai juste remarqué qu'il "monte" lorsque la température augmente.

Voilà la bête montée sur ma PAC :
Image

#565022 par hugues0509
Lun 09 Avr 2012 à 17:31

1MPA=145psi
donc > 2MPA=290psi
Ma zone verte à 2Mpa = ta zone verte à 290PSI ou 20 Bar.
Les mano disent la même chose avec des unités différentes.
Tu devrais avoir ton aiguille sur 20 bar pour être dans le bon.

#565029 par harmattan
Lun 09 Avr 2012 à 17:42

hugues0509 a écrit:1MPA=145psi
donc > 2MPA=290psi
Ma zone verte à 2Mpa = ta zone verte à 290PSI ou 20 Bar.
Les mano disent la même chose avec des unités différentes.
Tu devrais avoir ton aiguille sur 20 bar pour être dans le bon.


Merci pour le retour.

Pour monter la valeur, je dois faire quoi?

#565031 par Nicodème
Lun 09 Avr 2012 à 17:44

Ce qui est sympa avec les manomètres c'est que l'on a chacun des indications différentes pour un même usage apparemment.
En Psi,en Kg/cm2,en Mpa ou même en bar pour harmattan! mais au final la pression dans cette PAC est elle la même pour nous tous ? Pas le même volume d'eau et certainement des pressions de filtrations différentes !

Dis nous hugues0509 : la pression à ton mano de filtre est elle la même que sur ta PAC ?

Nico :?: :?: :?: :? :? :? :shock: :shock: :shock:

#565032 par hugues0509
Lun 09 Avr 2012 à 17:46

Ouvrir un peu plus la vanne centrale pour laisser passer un peu plus d'eau en direct dans la piscine et donc un peu moins dans la PAC.
La pression va augmenter dans la PAC et chauffer un peu plus l'eau.

#565038 par harmattan
Lun 09 Avr 2012 à 18:00

hugues0509 a écrit:Ouvrir un peu plus la vanne centrale pour laisser passer un peu plus d'eau en direct dans la piscine et donc un peu moins dans la PAC.
La pression va augmenter dans la PAC et chauffer un peu plus l'eau.


J'ai essayé cette méthode, sans résultat. Je suis réglé à la limite du manque d'eau donc de la mis en sécurité. En fermant la vanne centrale ça ne varie pas.

mon groupe de filtration est un 8m3. Sur la doc de la PAC il est indiqué : débit d'eau, égal ou supérieur à 4m3.

Contacteur de flux trop sensible?

#565042 par hugues0509
Lun 09 Avr 2012 à 18:35

Nicodème a écrit:Dis nous hugues0509 : la pression à ton mano de filtre est elle la même que sur ta PAC ?
Nico :?: :?: :?: :? :? :? :shock: :shock: :shock:


La pression dans le filtre est de 1bar à peu de choses près et va varier en fonction de l'état de propreté.
Pas de lien d'après moi.

#565043 par hugues0509
Lun 09 Avr 2012 à 18:38

harmattan a écrit:J'ai essayé cette méthode, sans résultat. Je suis réglé à la limite du manque d'eau donc de la mis en sécurité. En fermant la vanne centrale ça ne varie pas.
mon groupe de filtration est un 8m3. Sur la doc de la PAC il est indiqué : débit d'eau, égal ou supérieur à 4m3.
Contacteur de flux trop sensible?


C'est étrange parce que tu es encore loin de la zone rouge qui indique le manque d'eau.
D'après la photo, tu passes 80% d'eau dans la PAC non ?
A combien est l'eau ? En début de saison, la pression est plus faible car l'échange est plus grand.
Le plus facile est encore de pouvoir prendre la température en entrée et sortie pour régler à 2°c de delta.

#565047 par harmattan
Lun 09 Avr 2012 à 18:49

Merci pour le retour.

80% de passage dans la PAC, c'est ce que je pensais.

L'eau est presque à la température idéale pour le pastis :D

16,2° à l'instant, au démarrage 15,5°, température extérieure 15,5°.

C'est encore bien frais!

Sinon si je dois faire d'autres réglages, je suis tes indications.

Une précision : même à l'arrêt, sans circulation d'eau, vanne centrale ouverte, vannes entrée et sortie PAC fermées, je ne descends pas à zéro, l'aiguille reste aux environs de 10.

#565052 par hugues0509
Lun 09 Avr 2012 à 18:54

L'eau est froide et c'est probablement pour ça que le mano reste bas.
Le gaz dans l'échangeur est probablement vite refroidi par l'eau.
Enfin, c'est ce que je me dis, je suis pas un spécialiste ;-)

Pas encore remis en route la PAC cette année, la météo n'est pas bonne et pas de très bonnes prévisions !

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 338 invités