Spas gonflables, spas de nage, spas portables et encastrés, bienfaits, aromathérapie, massages, impressions, bains, foires, salon ...

Modérateurs: MODOSPA, LAURENT D, Equipe de moderation des sections spa.

URGENT : Questions installation électrique d'un SPA

par Frunk
Jeu 06 Oct 2011 à 13:28

Bonjour à tous et à toutes.

Je compte rentrer dans la petite famille des possesseurs (heureux j'espère) de SPA.

Je vais acquérir un SPA de la marque ROCA (modèle BROADWAY) qui va arriver d'ici peu, comme je compte l'utiliser au plus vite je suis en train de finaliser les préparatifs.

Le cable électrique de 6 est tiré jusqu'au disjoncteur, la dalle béton est prévue pour ce week end, et la livraison pour la semaine suivante.

Bref, ça avance mais je suis completement perdu au niveau disjoncteurs.

Dans la notice, il est écrit :

L’installation électrique du SPA doit être protégée avec un interrupteur différentiel de 30mA et un interrupteur magnétothermique de 40A qui doit comporter des dispositifs de déconnexion omnipolaire et une distance d’ouverture d’au moins 3mm.

Comme je sais que vous vous y connaissez (et moi non), qu'est ce que je dois acheter ?

Des inter diff de 30mA, il y en a plein et à tous les prix. Type A ou AC ? 30A, 32A, 40 A ?

Pour les inter magnetothermique de 40A, alors là c'est encore plus coton, ça se trouve pas partout (visiblement) et j'en ai vu à 30€ comme à 1000€ (si je pouvais éviter celui à 1000 ce serait bien).

Bon voilà, en bref je suis tout paumé (et puis je suis pas électricien).

Merci de votre aide.

Caractéristiques techniques du SPA au cas où :

- Alimentation électrique : 380 Volts, triphasé, neutre et terre. Possibilité à 230 Volts monophasé.
- Consommation électrique maxi : 11 Kw (380V triphasé), 9 Kw (230 V monophasé)

par francky57
Jeu 06 Oct 2011 à 20:47

Si çà peut t'aider, j'ai pris 35m en 3x10², avec un disjoncteur differentiel 40A de chez legrand.
Et aucun soucis.

par Frunk
Ven 07 Oct 2011 à 08:28

Donc t'as pris le Dij Diff de 40A 30mA, mais type A ou AC ? Pas de Dij magnetothermique ?

par francky57
Ven 07 Oct 2011 à 09:33

Non pas d'autre disjonteur.
Type A ou type AC, j'en sais rien, pas super important.