Bonjour,

Je me trouve aujourd'hui face à un soucis, mon spa consomme entre 33 et 43A avec le chauffage et tous les appareillages en fonction, hors il m'est vraiment difficile de trouver un disjoncteur différenciel de 40A, je me pose donc la question de comment font la plupart des utilisateurs, où trouver ce type de matériel, ou alors faut il restreindre la conso ou alors jouer à courte paille pour savoir qui va réarmer le disjoncteur.

#434448 par Lotus
Jeu 27 Mai 2010 à 23:20

Bonsoir

C'est quelle marque ton spa ?

Combien de pompes et puissance du réchauffeur?

Pompe de circulation ou bi vitesse?

BLOWER ?

A+

:wink:

#434523 par olivern77
Ven 28 Mai 2010 à 09:06

En fait j'ai:

- 3 Pompes de massage (mono) totalisant 8.5CV
- 1 Pompe de circulation de 0.5CV (je pense que cela fait bcp par rapport à ce qui ce fait aujourd'hui mais j'attends la fin de la garantie pour changer)
- 1 Blower de 900W
- 1 Réchaufeur de 3KW

Dans l'hypothèse où j'utiliserai toutes les pompes de filtration sans réchauffeur ni blower, j'arriverai à 32A .

#434530 par spagator
Ven 28 Mai 2010 à 09:27

Bonjour,un disjoncteur différentiel 30 mili en 40 ampère se trouve dans N'IMPORTE QUEL leroy merlin ou castorama,ou autre grande surface bricolage.dans la marque debflex,il coute environs 40€,en legrand ou shneider,c'est plus cher!

#434554 par olivern77
Ven 28 Mai 2010 à 10:46

Merci je vais insister à nouveau un peu partout car chez Leroy Merlin ils n'ont pas plus de 30A chez eux idem sur leur site, je prends bonne note des marques.

#434585 par spagator
Ven 28 Mai 2010 à 12:59

étrange,c'est là que je me fournis pourtant.

#434608 par nico-36
Ven 28 Mai 2010 à 13:54

Bonjour,

Je suis nouveau sur ce forum, pour l'instant je me renseigne juste sur les spa, et au final je pense avoir bien fais de regarder longtemps à l'avance car il y a beaucoup à appendre sur les spa.

Enfin bref, je peux au moins rendre quelque petit service sur ce que je connais.

Normalement, leroy merlin dois disposer de de type de matériel. Mais il dois aussi y avoir pas trop loin de chez toi un grossiste électricité type rexel ( http://www.rexel.fr/ ) ou autre je ne fais pas de pub, je ne bosse pas chez eux ;), ils ont tout, et habituellement, accepte de dépanner les particuliers.

Une question sur le différentiel pour un spa, typa AC ou type A? J'aurais dis AC, mais je ne suis pas un spécialiste du contenu des SPA, si quelqu'un connais la réponse?

Le catalogue legrand est bourré d'info aussi, et est dispo pour tout le monde (ça n'a pas toujours été le cas):

http://www.ebook.legrandgroup.com/france/146

Nico

#434727 par SPA CENTER
Ven 28 Mai 2010 à 23:52

Bonjour

tout dépend du pic de consommation au démarrage ? ! Et c'est donc spécifique à chaque modèle de spa en fonction de sa puissance.

#435100 par nico-36
Dim 30 Mai 2010 à 12:46

Bonjour

Si c'est une réponse à ma question, nous ne parlons pas de la même chose.

Ma question concerne le type (AC, le classqiue ou A) du différentiel. Voici les définitions:

Le type AC
Il détecte les défauts à composante alternative. Inters différentiels disponibles en 10, 30 et 300 mA, 2 ou 3 modules.

Le type A
Il détecte les défauts à composante alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson…). Inters différentiels disponibles en 30 mA, 2 ou 3 modules.

Pour les pompes et les résistances, AC suffit, mais en fonction du type d'électronique embarqué dans les spa, ça pourrais ne pas suffire.
A priori, vu le peu de réponse sur le sujet, c'est surement le classique AC qui est utilisé, et j'en conclu qu'il ne dois y avoir de problème de différentiel qui saute sans raison, donc c'est qu'il suffit.

Pour ce qui est du courant de démarrage, ceci concerne plus les disjoncteurs qui peuvent avoir une courbe (B ou C de mémoire).

Nico

#435133 par olivern77
Dim 30 Mai 2010 à 17:05

J'ai enfin et avec bcp de mal réussi à trouver mon disjoncteur, je confirme Leroy merlin n'en a même pas de référencé, ni bricorama, ni brico dépôt a chaque fois les vendeurs confondaient avec des inter-differenciels.
Du coup c'est chez bricoman que j'ai trouvé un model Legrand à 122€ et un autre Siemens à 60€, tous deux en 40A 30ma AC.

#435145 par spagator
Dim 30 Mai 2010 à 18:01

Mais dans quelle régions tu vis?moi qui pensais qu'à Nice on était au c.l du monde!

#435167 par sigma_me
Dim 30 Mai 2010 à 19:38

Apparemment pour cette fois la solution et le produit a été trouvé mais sinon il y a un site web qui est bien pratique quand on cherche du matériel electrique (j'y ai deja passé 4 commandes pour la maison)

la boutique magique en terme de matos electrique :
http://www.laboutiquedetoni.com/
Bon c'est surtout du Legrand mais y a d'autres marques aussi alors voila si ca peut depanner des gens :wink:

#435229 par olivern77
Dim 30 Mai 2010 à 22:11

Ok merci pour les conseils, perso j'habite du coté de Marne la Vallée, pourtant zone en expension donc avec bcp de magasin de bricolage, week end prochain donc je branche si la météo veut bien.

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités