J'ai un pb pour brancher mon rechauffeur RED LIGHT 9kW.
J'avais mis un disjoncteur différentiel 40A 30 mA en t^te et un cable de 3*10 carré sur les 35 m pour aller au local.
Le pb est que le disjoncteur chauffe trop (il a même fondu)
Je l'ai remplacé par un inter diff 63A 30 mA mais il chauffe aussi (ainsi que le cable).
Merci de l'idée.
Je vais débrancher une résistance, mais après avoir ouvert le réchauffeur, je ne sais pas quoi débrancher pour enlever une résistance.
Dois je débrancher au niveau du contacteur de puissance ou ailleurs?
Merci d'avance
PS : après re-mesure, mon câble doit être plus long que 35m d'où pertes en lignes plus importantes!
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
voici des photos de mon rechauffeur red lin 9kW
Que dois je debrancher pour passer de 9kW à 6 kW?
Pour l'instant , j'ai enlevé le cable de la borne 4T2 sur le contacteur de puissance noir et gris (entre les deux cables noirs avec une fiche jaune.