Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

qui sait programmer un Logo ?

par welos
Dim 01 Fév 2009 à 21:31

Bonjour à tous

je suis assez intéressé par les sytèmes automatiques de gestion de la filtration.
J'ai examiné les caractéristiques du Perf'éco mais je ne suis pas satisfait par l'absence de paramétrage.

Je m'interesse donc à un système qui fonctionnerait sur la base du LOGo de Siemens (par exemple)
Certains en parlent sur ce forum, mais qui peut me dire exactement le matériel dont j'aurai besoin si je veux me lancer ?

Qquel modèle de Logo ?
quelles éventuelles extensions obligatoires ?
quelle sonde ?

je suis preneur pour des infos si vous avez vous-même réalisé ce type de montage.

Merci

par 29°
Mar 03 Fév 2009 à 09:45

il existe un kit de base chez conrad

par philou78
Mar 03 Fév 2009 à 15:12

Je ne connaissais pas ce "perf'éco" .

Mais effectivement un produit à ~ 500€ qui ne se paramétre pas , c'est pas terrible.
Il existe comme le dit 29° chez conrad des équivalent totalement ouverts.
Genre station C-Control équipé de 8 entrées / sortie numérique ,8 entrées analogique ,2 sorties analogiques 2 commandes puissance 220V 8 A
Programmable via PC en RS ou I2C
La doc ici:
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198863-an-01-fr-station_cc.pdf
Pour la modique somme de 178€. ( pourtant il n'a pas la dénomination éco )

Un module un peu plus simple ici:
http://www.conrad.fr/module_easy_412_p_18925_18931_212959_212960_FAS#searchItem
Notice ici:
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/50000-74999/067996-da-01-fr-T_module_moeller_easy_412_ac_r.pdf
à 131€.

J'utilise un module beaucoup plus trivial pour une commande automatique de mon chauffage solaire.

Bonne recherche.

Philou

par welos
Mer 04 Fév 2009 à 20:45

merci de ta réponse Philou

J'ai consulté les catalogues, hélas, ça s'adresse plutôt à des spécialistes de l'electricité ou de l'electronique - ce que je ne suis pas.!

je cherche des exemples de réalisations réalisées (pardon pour le pléonasme) !

par philou78
Mer 04 Fév 2009 à 23:21

Sur le forum il semble que riri7707 se soit attaqué au siemens
Voir ce post:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine22172.html&highlight=logo+siemens

Mais de toutes les façons tu tomberas toujours dans le cruel dilemme.
Si tu bricoles pas , tu casques.

Il ne faut se sous-estimer rien n'est compliqué.

Tout s'apprend.(comment il on fait les pros )

Quand tu vois les réalisations sur le forum de particulier qui sont loin d'être spécialiste ça encourage.

Philou

par hydro-66
Mar 10 Fév 2009 à 18:44

Le Logo ou le zélio sont assez faciles à programmer si:
- on a quelques connaissances en automatisme
- on posséde le logiciel de programmation

sans le logiciel, il faut programmer avec les touches de l'appareil et c'est trés long et fastidieux (chaque bouton devant assurer plusieurs fonctions suivant le menu dans lequel on se trouve.

Ces appareils ont été developpés pour les electriciens tableautiers qui ont peu de connaissances en automatismes (mais un minimum reste indispensable).
Juste un aperçu :
si tu ne sais pas ce que signifie un contact NO, un NF, un bit, un set, un reset, un front montant, un front descendant, une tempo travail, une tempo repos, un contact de passage. . . . il vaut mieux chercher autre chose. :wink:

par 29°
Mar 10 Fév 2009 à 19:56

d'ailleur le logiciel est en telechargement sur le site du constructeur

par judith
Mar 10 Fév 2009 à 20:04

29° a écrit:d'ailleur le logiciel est en telechargement sur le site du constructeur

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Kc ! :lol:

par hydro-66
Mar 10 Fév 2009 à 20:24

29° a écrit:d'ailleur le logiciel est en telechargement sur le site du constructeur


Et le câble spécifique est trés facile à fabriquer. :lol:

Moi, j'suis un peu kon, je l'ai acheté :roll: (j'ai aussi acheté le câble version 2, dois être maso moi!)

par 29°
Mar 10 Fév 2009 à 20:48

judith a écrit:
29° a écrit:d'ailleur le logiciel est en telechargement sur le site du constructeur

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Kc ! :lol:


KESTUFOUICI :lol: :lol:
c'est trop technique pour toi
blonde :lol: :lol: :lol:

par welos
Mar 10 Fév 2009 à 21:08

hydro-66 a écrit:Le Logo ou le zélio sont assez faciles à programmer si:
- on a quelques connaissances en automatisme
- on posséde le logiciel de programmation

sans le logiciel, il faut programmer avec les touches de l'appareil et c'est trés long et fastidieux (chaque bouton devant assurer plusieurs fonctions suivant le menu dans lequel on se trouve.

Ces appareils ont été developpés pour les electriciens tableautiers qui ont peu de connaissances en automatismes (mais un minimum reste indispensable).
Juste un aperçu :
si tu ne sais pas ce que signifie un contact NO, un NF, un bit, un set, un reset, un front montant, un front descendant, une tempo travail, une tempo repos, un contact de passage. . . . il vaut mieux chercher autre chose. :wink:


Salut Hydro !

Quelque part ton message me rassure et me déculpabilise de ne rien avoir compris à la notice technique du LOGO.

J'avais un peu honte de revenir sur le forum.!

Je passe mon chemin.

A moins de trouver un jour quelqu'un qui aurait réalisé pour lui-même une installation de ce type et qui aurait fait un tuto super didactique.sait-on jamais ?

par judith
Mar 10 Fév 2009 à 21:32

29° a écrit:KESTUFOUICI :lol: :lol:


Komsatutantènalagramère ! :lol: :lol: :lol:

par riri7707
Mar 10 Fév 2009 à 22:13

Bonsoir tout le monde.
Désolé mais parfois la vie fait que l'on fasse un virage à 90°
Aussi j'espère être de retour dans le forum vers Mars, si tout va bien.

Pour la programmation du logo, mon montage a tenu durant toute mon absence depuis octobre.
Donc je pense que ça tient bien la route.
Je vous fournirais le prg qui va bien.

Bonne soirée à tous et mille excuses pour les fervents suiveurs.
A bientôt.

Bonne baignade :wink:

par BROUNS
Dim 28 Fév 2010 à 18:27

bonjour,
pour ma part j'utilise le millenium 3 de Crouzet, il est hyper convivial et offre beaucoup plus de possibilités que le logo.
le logiciel est ausssi gratuit.

de plus il y a un forum sympa ici

http://forum.apper-solaire.org/viewforu ... 58a443022e

et pourtant je suis Siemens dans mon boulot!

si tu veux je peux t'aider à choisir le bon modèle
si tu sait exactement ce que tu veux faire

@+

par Grizzly
Jeu 04 Mar 2010 à 17:39

BROUNS a écrit:bonjour,
pour ma part j'utilise le millenium 3 de Crouzet, il est hyper convivial et offre beaucoup plus de possibilités que le logo.
le logiciel est ausssi gratuit.

de plus il y a un forum sympa ici

http://forum.apper-solaire.org/viewforu ... 58a443022e
...
+1
Image
Je me suis fait un câble maison pour la programmation PC<>M3.
L'automate gère :
- les temps de filtration en fonction de la température de l'air,
- les temps de cycle de l'electrolyse en fonction de la température de l'eau,
- les temps de cycle backwash/rince,
- les alarmes quand il n'y a plus d'acide,
- quand la fosse NCC est noyée,
- quand le local technique est inondé,
- actions complémentaires après gestion des disjonctions thermiques.

Il me manque, l'alarme de surpression avant le filtre, la fonction d'envoi de mail quand il y a une alarme et un serveur http embarqué . peut-être en 2010 si je ne suis pas trop fainéant.

Merci pour le lien du forum.

par welos
Jeu 04 Mar 2010 à 22:29

Grizzly a écrit:
BROUNS a écrit:bonjour,
Je me suis fait un câble maison pour la programmation PC<>M3.
L'automate gère :
- les temps de filtration en fonction de la température de l'air,
- les temps de cycle de l'electrolyse en fonction de la température de l'eau,
- les temps de cycle backwash/rince,
- les alarmes quand il n'y a plus d'acide,
- quand la fosse NCC est noyée,
- quand le local technique est inondé,
- actions complémentaires après gestion des disjonctions thermiques.

Il me manque, l'alarme de surpression avant le filtre, la fonction d'envoi de mail quand il y a une alarme et un serveur http embarqué . peut-être en 2010 si je ne suis pas trop fainéant.

Merci pour le lien du forum.


Waouh !
et aucune alarme qui sonne quand la voisine enlève son maillot de bain ?

par judith
Jeu 04 Mar 2010 à 22:38

welos a écrit:Waouh !
et aucune alarme qui sonne quand la voisine enlève son maillot de bain ?


tu parles qu'il va l'avouer ! :lol: :lol: :lol: :lol: même sous la torture ! :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:

par Grizzly
Ven 05 Mar 2010 à 08:30

welos a écrit:.Waouh !
et aucune alarme qui sonne quand la voisine enlève son maillot de bain ?
Pas besoin, je lui retire personnellement ... sans les mains :lol:
Plaisanterie mise à part, ce genre d'automate permet de faire plein de chose. Pas besoin d'être un cador de la programmation pour en sortir quelque fonction, il y a le choix de la méthode création, ce n'est pas plus compliqué à cabler qu'un tableau électrique et c'est Français.
J'avais acheté l'électrolyseur à part mais j'aurai tout aussi bien pu acheter uniquement l'electrode et piloter son alimentation par l'automate (avec inversion de polarité etc.) . tout comme la régulation de PH, le contrôle de salinité, etc.

par BROUNS
Ven 05 Mar 2010 à 08:36

grizzly,

par simple curiosité, comment aurai tu fais pour piloter la cellule directement?

il te faudrait quand même une alimentation continue (je sais pas quelle tension et puissance) et variable non, qui elle serait pilotée par l'automate.

@+

par Grizzly
Ven 05 Mar 2010 à 12:15

BROUNS a écrit:grizzly,

par simple curiosité, comment aurai tu fais pour piloter la cellule directement?

il te faudrait quand même une alimentation continue (je sais pas quelle tension et puissance) et variable non, qui elle serait pilotée par l'automate.

@+
Bonne question,
Une alimentation continue bien sûr et pas très puissante puisqu'il faut environ 180W pour 100m3.
Les electrodes doivent être dimensionnées/choisies en conséquence.
Donc en partant avec une alim DC qui sera variable intrinséquement car asservie en puissance (à cause des différences de salinité de l'eau, de température, d'encrassement, . dans la limite des 50V de la BT à cause des risques d'électrocution). Pour l'inversion de polarité 2 relais 1RT ou un "H" maison avec des transistors MOS.
Les temps/périodes d'inversions seront établis grace à une observation pertinente :lol: de ce qui se passe en fonction de la nature/dureté de l'eau

par dclaude
Mar 06 Avr 2010 à 17:12

:lol:
Modifié en dernier par dclaude le Mar 06 Avr 2010 à 17:20, modifié 1 fois.

par dclaude
Mar 06 Avr 2010 à 17:14

bonjour,

Grizzly a écrit:Je me suis fait un câble maison pour la programmation PC<>M3.
L'automate gère :
- les temps de filtration en fonction de la température de l'air,
- les temps de cycle de l'electrolyse en fonction de la température de l'eau,
- les temps de cycle backwash/rince,
- les alarmes quand il n'y a plus d'acide,
- quand la fosse NCC est noyée,
- quand le local technique est inondé,
- actions complémentaires après gestion des disjonctions thermiques.

Il me manque, l'alarme de surpression avant le filtre, la fonction d'envoi de mail quand il y a une alarme et un serveur http embarqué . peut-être en 2010 si je ne suis pas trop fainéant.


je voudrais vous poser une question
avez-vous un shéma pour réaliser ce cable ?
est ce un cable pour millénium 2 ou 3
merci pour vos réponses

par Grizzly
Mer 07 Avr 2010 à 09:47

dclaude a écrit:bonjour,
Grizzly a écrit:Je me suis fait un câble maison pour la programmation PC<>M3....

je voudrais vous poser une question
avez-vous un shéma pour réaliser ce cable ?
est ce un cable pour millénium 2 ou 3
merci pour vos réponses
Je viens de faire un dossier pour le PCB.
C'est basé sur :
- 2 portes logiques optocouplées HCPL-0211.
- 2 diodes schottky CMS genre 1N5819W (ou autre)
- 3 résistances de 1K2 CMS boitier 1206
- 1 DB 9 femelle

Image Image

L'idée c'est de faire une interface série pour Millénium 3, comme mon portable n'a pas de port série j'utilise un convertisseur USB/série.
Il vaut mieux avoir le fil coté série le plus court possible (pas de fil du tout dans mon cas).

Cela m'a couté quelques euros pour les optocoupleurs, le reste j'avais déjà vu que je bricole un peu l'électronique :lol: C'est qu'il le vende super cher leur cable à la noix !
Modifié en dernier par Grizzly le Jeu 08 Avr 2010 à 15:10, modifié 1 fois.

par Grizzly
Jeu 08 Avr 2010 à 15:09

Petite demo sur un Millenium III XD10. Avec adaptateur USB/serie (COM3) et cable série direct (COM1) sur la dernière version (2.3) du Crouzet Logic Software M3 :
Image Image

par riri7707
Sam 10 Avr 2010 à 06:52

Bon, bon.
L'ours ressort tout doucement de sa tannière. :wink:
Re-bonjour à tous. La saison va recommencer :lol: :lol: :lol:

Pour le moment, trop de choses à remettre en ordre :

Piscine = Burk
Bache = à moitiée bouffée par mon jeune épagneul, il faut que je le matte. ça a été sa patinoire préférée durant l'hiver.
Pompe = HS, en attente de pièces détachées pour la remttre en marche (HAYWARD SUPERPUMP)
Régulation = HS, j'ai pas pris soin de mes sondes et je dois les remplacer
Gestion LOGO = ? Je verrais si le programme est toujours résident une fois que ça commencera à mouliner.
PAC: je n'ose même pas y penser. Je ne veux pas encore savoir quel tour elle va me jouer cette année au démarrage.
Produits : Bidon de Javel vide, et mon magasin favori ne fait plus des 20L :cry:
Bidon d'acide 1/2 plein.

Voilà du travail en perspective.


Pour le logo, il faut que je recherche mes fichers qui doivent trainer dans un disque dur d'un de mes ordi et que je dépoussière un peu cela.
Mais comme je garde tout, pas de pb, ça doit bien être quelque part.

Promis, dès que je remets la main dessus, je les mets à dispo.

Pour le MILLENIUM, super sympa et bravo.

Voilà des bonnes choses en perspective.

Bon week :wink: