puissance filtration

par fred83
Sam 13 Oct 2007 à 09:29

bonjour,
piscine 9x4, 1.5 de profondeur,local technique à 2.5m de la piscine.
Pompe à chaleur de 12kw.
on me propose une filtration 1cv (18m3/h) plus filtre de 610 (14m3h)
Compte tenu des pertes de charge du circuit les deux sont compatibles. Mais cela me donne un circuit de renouvellement de l'eau en 4.5 heures.
1 .Faut-il prévoir plus puissant ou cela suffit-il amplement?

Dans mon calcul de perte de charge je n'ai pas pris en compte la PAC, qui aurait une perte de charge de 1 bar. Pour la prendre en compte dois je prendre 1 bar ou 0.5 bar puisqu'elle sera en by pass?


je suis déjà aller voir sur http://piscine.loisirs.free.fr/Filtration.htm
Merci de vos réponses

par fred83
Sam 13 Oct 2007 à 09:55

boujour Eric,
merci pour ta célérité, le site que tu me proposes est le même que celui que j'avais cité dans ma question à savoir (on passe par un autre chemin c'est tout)
http://piscine.loisirs.free.fr/Filtration.htm

alors si vous avez d'autres réponses n'hésitez pas , merci