Section cable pour pac 8kw... 2.5mm2, 4mm2... ou ???

par bouchar
Ven 05 Mai 2006 à 10:08

bonjour, qq peut il me donner la section a prevoir pour alimenter une pac de 8kw. je ne l ai pas encore recu. donc pas de doc. c est un cap blue. et je dois couler ma terrasse bientot, donc passer les cables en dessous.

merci par avance

par hdel31
Ven 05 Mai 2006 à 10:22

8kW restitués ou consommés? C'est l'intensité en fait qui va définir la section à utiliser. Et le câble devra être passé sous gaine, pour pouvoir être changé si besoin.

par mauricettedelourdes
Ven 05 Mai 2006 à 10:30

Il manque des elements pour repondre correctement :shock:
C est la puissance consommée qui determine la section du cable
Quel est la distance entre le tableau general et la PAC :?:
Si tu es pressé mets un fourreau de 50 orange tu passeras le cable plus tard 8)

par alf
Ven 05 Mai 2006 à 12:34

ou une gaine rouge de 100 si c'est loin, pour passer du gros :mrgreen:

par Pascal_974
Ven 05 Mai 2006 à 12:41

Autant passer tout de suite un cable de 100 (prendre de l'alu) comme ça c'est fini. 8)

par Pascal_974
Ven 05 Mai 2006 à 14:35

Ou alors tu mets ta PAC près de ton arrivée de courant et tu fais juste passer tes tuyaux en PVC 50 sous ta dalle (bien isolés)

Tu n'oublies pas non plus d'acheter une pompe plus puissante pour les pertes de charge drunk:)

Pff plus que 6 posts et je m'en vais 8)

par gbernardin
Ven 05 Mai 2006 à 17:45

bonjour

bah une pac de 8kw
c'est du restitué
elle doit consommer dans les 2 kw
3 fils de 2,5 mm² suffisent amplement

rien que du très classique donc.

par petiblond
Ven 05 Mai 2006 à 21:35

sur la doc de la pompe CapBlue en 8 Kw il demande un 3x1.5 mais moi j'ai passé un 3x2.5 dans le cas d'un changement de matériel

par alf
Ven 05 Mai 2006 à 22:03

c vraiment la quinzaine du nawac, 2kva a 30 metres avec du 1.5².
j'etais pitet pas si mauvais en elec, finalement :mrgreen:

par mauricettedelourdes
Ven 05 Mai 2006 à 22:17

Sinon une PAC en wifi :roll:

par alf
Ven 05 Mai 2006 à 22:19

en bluetooth ca doit suffire, on en est pas si loin, de PAC :mrgreen:

par mauricettedelourdes
Sam 06 Mai 2006 à 16:30

Pourquoi pac :!: 8)

par olive03
Sam 06 Mai 2006 à 17:36

pour du câble cuivre, la norme c'est 6A par mm2 de section maxi, donc pour une puissance absorbée de 2KW soit 2000W, l'ampérage sera de 9A donc en théorie un câble de 1,5mm2 doit suffire.

Maintenant, il faut voir la longueur du câble, et je pense qu'il vaudrait mieux passer en 2,5mm2. de plus, il faut être certain de la puissance absorbée, ex en 3KW, ça fait tout de suite 14A et il faut donc la section au dessus.

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités