Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

skimmer Astralpool et trop plein

par scarface38
Sam 17 Déc 2011 à 13:53

bonjour

je me pose la question :

comment brancher le trop plein du skimmer ? apparement, il faut casser l'opercule plastique et apres, vous mettez quoi comme tuyeau ?

merci

par poun
Sam 17 Déc 2011 à 20:14

Bonjour,
Normalement c'est du D.40 demande un raccord au vendeur du skimmer :wink:

par scarface38
Dim 18 Déc 2011 à 00:16

merci. je viens de retrouver la notice et c'est marqué 32

il faut donc percer l'opercule et coller un tube PVC standard pour evacuer l'eau

bonne soirée

par syl29000
Ven 23 Déc 2011 à 11:51

diam 32 c'est limite s'il y a une grosse averse.
Meme avec du 50 pour moi ca a mis du temps l'autre jour à s'evacuer pendant la tempete.

par hydro-66
Lun 26 Déc 2011 à 10:15

en gravitaire, un tuyau de Ø 32 bien posé (avec une pente descendante régulière, sans point haut) débite au moins 1,3 m3/h (cas d'un 32 long de 10 m et avec 20 cm de pente totale soit 2 cm/m).
Ce qui correspond à une pluie de 30 mm/h pour une piscine de 8x4, assez rare quand même :wink:

par scarface38
Dim 01 Jan 2012 à 15:49

je vais essayer d emettre du diametre 40.

vous reliez les 2 skimmers ensemblent ou vous le faite que sur un seul ?

par poun
Dim 01 Jan 2012 à 18:46

scarface38 a écrit:je vais essayer d emettre du diametre 40.
Si l'opercule est en D32, ça ne sert à rien, il ne pourra pas évacuer plus même si tu lui mets un réducteur 40/32. (A moins d'agrandir le trou et d'y aller direct avec du 40)

Mais si Hydro dit que c'est suffisant, tu peux lui faire confiance !

Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 43 invités