Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Raccordement en rigide ?

par karlito31
Sam 24 Mai 2008 à 13:04

Bonjour

Je vais poser une piscine bois (Morrea Soltera 6,40*4), enfin si le temps le permet.

Je vais ajouter une prise balai + un refoulement.

Sur le skimmer et le refouelemrnt livré, il y a un raccordement en rigide jusqu'au niveau de la dalle puis du tuyau souple.

C'est la manière la plus sûr de faire ou je peux raccorder mon tuyau souple directement sur mon skimmer/refoulement/prise balai ?

Je pose la question car j'ai prévu de passer les tuyaux sous gaine, de façon à faciliter les interventions si pb, et je trouve bizarre de laisser des raccords (donc source potentielle de fuite) hors d'attente.

Merci de vos réponses.

par karlito31
Sam 24 Mai 2008 à 21:44

up une âme charitable pour me répondre ?

par bc327
Dim 25 Mai 2008 à 07:43

Perso, j'ai tout raccordé en souple gainé. Donc, sans faire une descente en rigide juqu'à la dalle come cela est généralement conseillé.