questions electrique
Bonjour,
Est-ce que je peux brancher ma pompe, ma pac et mon regulateur de ph sur le même disjoncteur?
Est-ce que je peux brancher ma pompe, ma pac et mon regulateur de ph sur le même disjoncteur?
clement104
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.
questions electrique
Re: questions electrique
clement104 a écrit:Bonjour,
Est-ce que je peux brancher ma pompe, ma pac et mon regulateur de ph sur le même disjoncteur?
clement104 a écrit:c'est juste que ma piscine fait 118m³![]()
clement104 a écrit:non c'est juste que chacha etait etonée que ma pac soit une 16Kw
mauricettedelourdes a écrit:Calcul de l intensité pour chaque appareil:
I intensité c est l inconnue
P la puissance c est les données variables
U la tension :220V AC donnée fixe
La formule magique: I=P/U
pompe: 1.10Kw donc I= 5 A
pac: 1,6Kw donc I= 7,27 A
regul ph: 7w donc I=0,03 A
Intensité Total 12,3 A
Perso je mettrai un dijoncteur differentiel pour la pompe et le regul de ph et un autre pour le pac
10 A 30ma c est suffisant .![]()
envoi en mp ton RIB pour le cours du soir
gilles03 a écrit:mauricettedelourdes a écrit:Calcul de l intensité pour chaque appareil:
I intensité c est l inconnue
P la puissance c est les données variables
U la tension :220V AC donnée fixe
La formule magique: I=P/U
pompe: 1.10Kw donc I= 5 A
pac: 1,6Kw donc I= 7,27 A
regul ph: 7w donc I=0,03 A
Intensité Total 12,3 A
Perso je mettrai un dijoncteur differentiel pour la pompe et le regul de ph et un autre pour le pac
10 A 30ma c est suffisant .![]()
envoi en mp ton RIB pour le cours du soir
Pour une piscine le diff c'est 10ma au dessus c'est DANGEREUX et c'est pas aux normes ATTENTION!