Page 1 sur 1

Problèmes de régulation de la température de consigne

MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 à 08:01
par Udo
Bonjour,
depuis un 1 an la température de consigne de mon spa (Island d'Aqualux) monte seule à 40 périodiquement. Lorsque j'arrête le spa cela recommence plus ou moins régulièrement. Toutes les sondes et le clavier ont été changés l'an dernier. Cela ne s'est pas produit durant l'hiver ou le spa était à 23° environ. Je viens de changer l'eau et de le remonter à 37° et cela s'est reproduit. Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème? Merci

MessagePosté: Sam 11 Mai 2013 à 00:50
par SPA CENTER
bonjour

le relais du chauffage -
quelque chose dans le chauffage qui fausse la lecture des sondes-
pompe de circulation avec un trop faible débit -
carte de puissance défectueuse -

MessagePosté: Sam 11 Mai 2013 à 18:40
par Udo
Merci :)