Page 1 sur 1
probleme code erreur HL

Posté:
Lun 21 Mai 2012 à 20:39
par paquiste
salut a tous j,aimerais savoir si qlq peut m,aider mon controle electronique indique l'erreur HL j'ai change la probe sans resultat et de plus mon spapack est neuf de l'ete derniere je sais plus quoi faire peut-on bypasse ce code erreure car il arrete automatiquement le chauffe eau.
Merci
spapack class s Gecko

Posté:
Mar 22 Mai 2012 à 09:15
par SPA CENTER
bonjour
si la sonde est neuve
vous coupez le courant 2 mn pour re initialiser la carte.
si cela ne marche toujours pas le thermostat est fautif

Posté:
Mar 22 Mai 2012 à 10:06
par paquiste
Merci pour ta réponses mais le thermostat est ou et
Comment le changer

Posté:
Mar 22 Mai 2012 à 10:06
par paquiste
Merci pour ta réponses mais le thermostat est ou et
Comment le changer

Posté:
Mar 22 Mai 2012 à 10:57
par SPA CENTER
donne moi la marque du pack

Posté:
Mar 22 Mai 2012 à 13:48
par SPA CENTER
HL signifie que la T° maximale admissible est atteinte
quelle est la T° réelle de l'eau ?
quelle est la T° de consigne ?
l'eau circule t'elle correctement dans le réchauffeur ?
HL disparait il si le chauffage est coupé ?
le filtre retiré fait disparaitre HL ?
voici des pistes à explorer

Posté:
Mar 22 Mai 2012 à 20:39
par paquiste
voici la marque de mon spa pack et oui meme le filtre enlever ca marque quand
meme HL SSPA-1 & SSPA-MP SPA PACKS
SERVICE MANUAL
• by Gecko Electronics Inc. •
http://www.spapartsshop.com/SSPA-1%20&% ... 0PACKS.pdf

Posté:
Mar 22 Mai 2012 à 21:19
par SPA CENTER
la réponse est page 33 avec le protocole de réparation.

Posté:
Mer 23 Mai 2012 à 01:19
par paquiste
OUI mais c'est en anglais je sais pas si je peux le trouver en francais et de plus c'est marque que si le probleme persiste changer le spa pack que j'ai deja change l'ete passe.

Posté:
Mer 23 Mai 2012 à 02:52
par SPA CENTER
Ok on va essayer de vous aider
avec un thermomètre vérifiez si la t° de l'eau correspond à la t° affichée sur le tableau :
- si cela correspond
fait il particulièrement chaud en ce moment ?
si oui vider une partie du bassin et remettez de l'eau froide
si non changer le temps de filtration sur une durée plus courte
- si cela ne correspond pas
vérifier si la sonde de T° est correctement placée et connectée sans sans interférence au niveau de la sonde courant d'air etc.
la résistance est elle alimentée en énergie à vérifier avec un voltmètre vous devez avoir 230 v si la résistance est active
augmenter et baisser la t° au tableau pour vérifier si le courant démarre et s'arrête au niveau de la résistance
purger le chauffage de l'air qui pourrait s'y trouver.
si malgré tout cela rien n'y fait . changer le spa pack qui doit être encore en garantie si j'ai tout compris
mais il serait plus logique de faire intervenir un dépanneur de votre région pour avoir un avis plus certain des choses peuvent nous échapper (mauvaise connexion par exemple) n'étant pas devant le spa

Posté:
Ven 16 Nov 2012 à 18:12
par naration
SPA CENTER a écrit:Ok on va essayer de vous aider
avec un thermomètre vérifiez si la t° de l'eau correspond à la t° affichée sur le tableau :
- si cela correspond
fait il particulièrement chaud en ce moment ?
si oui vider une partie du bassin et remettez de l'eau froide
si non changer le temps de filtration sur une durée plus courte
- si cela ne correspond pas
vérifier si la sonde de T° est correctement placée et connectée sans sans interférence au niveau de la sonde courant d'air etc.
la résistance est elle alimentée en énergie à vérifier avec un voltmètre vous devez avoir 230 v si la résistance est active
augmenter et baisser la t° au tableau pour vérifier si le courant démarre et s'arrête au niveau de la résistance
purger le chauffage de l'air qui pourrait s'y trouver.
si malgré tout cela rien n'y fait . changer le spa pack qui doit être encore en garantie si j'ai tout compris
mais il serait plus logique de faire intervenir un dépanneur de votre région pour avoir un avis plus certain des choses peuvent nous échapper (mauvaise connexion par exemple) n'étant pas devant le spa
bon courage