Bonjour à tous .

Voilà j'ai un souci avec mon jacuzzi,il tourne correctement mais quand je mets le rechauffeur en route,sa me fait dijoncter la maison et non le differentiel 32A du jacuzzi .
Sa peut marcher 2min ou dijoncter directement .
Qu'en pensez vous ? merci pour vos réponses .

par Florian59118
Lun 19 Sep 2011 à 15:31

Bonjour
je dirais qu'il faut changer ton réchauffeur. Quelle est la marque de ton spa et celle de l'électronique?

Merci

par spagator
Lun 19 Sep 2011 à 15:49

question béte:as tu assez de puissance sur ton alimentation électrique dans ta maison?n'y a t il pas d'autres appareil en route?four,lave linge ou autre quand tu utilises le spa ou quand il se met en chauffe?le réchauffeur est l'élément le plus gourmand en énergie,en général,3kw.essaie avec seulement le spa en fonction,si ça disjoncte encore,l'élément de chauffage est surement en court circuit,ou une fuite est peut étre présente à ce niveau là.

par balico
Lun 19 Sep 2011 à 16:28

Merci pour vos réponses .

Alors pour la puissance,je ne pense pas car sa a toujours marché comme sa . Comme tu dit je doit avoir un court circuit .
Mon spa est un aquamarine modéle egea , le réchauffeur un balboa 3KW 50145
J'ai démonté la résitance,et les tiges filetés qui se fixe sur le réchauffeur sont rouillés,j'ai entendu parlé qui devait avoir de la porcelaine a cette endroit , et moi je pense qui y'en ai plus .Le probléme viendrait il de là ?
Merci .

par Florian59118
Mar 20 Sep 2011 à 11:48

ça y ressemble oui. reste à te procurer la pièce et à effectuer le changement.