Page 1 sur 1

régulateur de chauffage solaire

MessagePosté: Dim 07 Nov 2010 à 12:20
par gilles974
Bonjour,
Je souhaite mettre un régulateur avec mon chauffahe solaire piscine.je regarde actuellement les régulateur disponible sur le marché.
Je trouve que le resol pool n’est pas mal (le prix est très élévé), et je suis sur le seimensREV33 (prix plus résonnable ) ;
Es ce que quelqu’un pourrait me dire si je pourrais faire la meme application !
Càd :
sonde basse, son haute style PT1000
commande d’une pompe de circulation avec marche et arrét de cette pompe suivant une température préréglé.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre mais si vs voulez m’aider et il vs manque des infos n’ésitez pas à prendre contact par mail (j’ai les doc correspondantes,)
Merci d’avance (urgent)

MessagePosté: Ven 12 Nov 2010 à 18:19
par gelsurf
Bonjour,
Les régulations Siemens ne fonctionnent pas avec des PT1000, ils ont leurs propres sondes QAC et QAD de memoire.

MessagePosté: Sam 13 Nov 2010 à 11:55
par philou78
Moi je dirais sonde CTN voir notice détaillée ici:

https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/docs/sbt/hvac/Brochures_Datasheets_manuals/FR/01_Thermostats/Datasheets/N2267_REV33_FR.pdf

Effectivement le Resol Pool est parfaitement adapté pour ton système ( d'ailleurs je ne savais pas que resol en faisait spécifique piscine ).
Mais avec possibilité de 13 sondes et 7 relais de commande c'est une usine à gaz je pense.

Il y a des systèmes un peu plus simple comme régulateur solaire ici:
http://www.ledifice.com/catalogb2b/Regulateurs/c22/p476/Solareg_Basic,_sans_les_sondes/product_info.html?osCsid=0b210825edd3d3dd031895024f6b0f1f
Ou alors si tu est un peu plus bricoleur tu monte ce genre de chose:
Différentiel de T° en Kit à 17€ avec sonde CTN
http://www.conrad.fr/kit_interrupteur_differentiel_de_temperature_p_48674_49291_855889_208804_FAS
Ça fonctionne impec.( je l'utilise )

Philou

MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 à 09:38
par gelsurf
[quote="philou78"]Moi je dirais sonde CTN voir notice détaillée ici:

QAC et QAD sont des CTN, vendue par Siemens pour leurs regulations. On peut effectivement adapté d'autes sondes, il faut juste faire attention à la valeur origine ( valeur ohmique à 20 ou 25°C ) et surtout a la courbe de fonctionnement de la CTN, sinon il y aura du décalage :wink:

MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 à 16:56
par philou78
Tout à fait gelsurf,

C'est pour cela que je faisais référence à la notice ( la valeur de cette CTN est indiquée 10Khoms pour 25 °C )

Et ce composant chez un bon revendeur ne coûte même pas 1 €

Philou

MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 à 20:25
par gelsurf
Exact, mais il faut faire attention a la pente de cette CTN, je sais que chez siemens elles sont très particulière. de mémoire très plate a l'inverse des CTN classiques.

MessagePosté: Dim 14 Nov 2010 à 22:02
par philou78
Entre nous , gelsurf, tu penses que gilles à solutionné son problème. :lol:

Pas de nouvelle, bonne nouvelle.

Philou

MessagePosté: Lun 15 Nov 2010 à 07:10
par gelsurf
:lol: :lol: :lol: :wink: