régulateur de chauffage solaire

par gilles974
Dim 07 Nov 2010 à 12:20

Bonjour,
Je souhaite mettre un régulateur avec mon chauffahe solaire piscine.je regarde actuellement les régulateur disponible sur le marché.
Je trouve que le resol pool n’est pas mal (le prix est très élévé), et je suis sur le seimensREV33 (prix plus résonnable ) ;
Es ce que quelqu’un pourrait me dire si je pourrais faire la meme application !
Càd :
sonde basse, son haute style PT1000
commande d’une pompe de circulation avec marche et arrét de cette pompe suivant une température préréglé.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre mais si vs voulez m’aider et il vs manque des infos n’ésitez pas à prendre contact par mail (j’ai les doc correspondantes,)
Merci d’avance (urgent)

par gelsurf
Ven 12 Nov 2010 à 18:19

Bonjour,
Les régulations Siemens ne fonctionnent pas avec des PT1000, ils ont leurs propres sondes QAC et QAD de memoire.

par philou78
Sam 13 Nov 2010 à 11:55

Moi je dirais sonde CTN voir notice détaillée ici:

https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/docs/sbt/hvac/Brochures_Datasheets_manuals/FR/01_Thermostats/Datasheets/N2267_REV33_FR.pdf

Effectivement le Resol Pool est parfaitement adapté pour ton système ( d'ailleurs je ne savais pas que resol en faisait spécifique piscine ).
Mais avec possibilité de 13 sondes et 7 relais de commande c'est une usine à gaz je pense.

Il y a des systèmes un peu plus simple comme régulateur solaire ici:
http://www.ledifice.com/catalogb2b/Regulateurs/c22/p476/Solareg_Basic,_sans_les_sondes/product_info.html?osCsid=0b210825edd3d3dd031895024f6b0f1f
Ou alors si tu est un peu plus bricoleur tu monte ce genre de chose:
Différentiel de T° en Kit à 17€ avec sonde CTN
http://www.conrad.fr/kit_interrupteur_differentiel_de_temperature_p_48674_49291_855889_208804_FAS
Ça fonctionne impec.( je l'utilise )

Philou

par gelsurf
Dim 14 Nov 2010 à 09:38

[quote="philou78"]Moi je dirais sonde CTN voir notice détaillée ici:

QAC et QAD sont des CTN, vendue par Siemens pour leurs regulations. On peut effectivement adapté d'autes sondes, il faut juste faire attention à la valeur origine ( valeur ohmique à 20 ou 25°C ) et surtout a la courbe de fonctionnement de la CTN, sinon il y aura du décalage :wink:

par philou78
Dim 14 Nov 2010 à 16:56

Tout à fait gelsurf,

C'est pour cela que je faisais référence à la notice ( la valeur de cette CTN est indiquée 10Khoms pour 25 °C )

Et ce composant chez un bon revendeur ne coûte même pas 1 €

Philou

par gelsurf
Dim 14 Nov 2010 à 20:25

Exact, mais il faut faire attention a la pente de cette CTN, je sais que chez siemens elles sont très particulière. de mémoire très plate a l'inverse des CTN classiques.

par philou78
Dim 14 Nov 2010 à 22:02

Entre nous , gelsurf, tu penses que gilles à solutionné son problème. :lol:

Pas de nouvelle, bonne nouvelle.

Philou

par gelsurf
Lun 15 Nov 2010 à 07:10

:lol: :lol: :lol: :wink:

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités