probleme de circulation continue

Posté:
Mar 20 Oct 2009 à 00:56
par sisi
Bonjour, j'ai acheté mon spa depuis le moi de mai et il a toujours fonctionner normalement ( filtration et chauffage) Depuis deux jours mon systeme fonctionne en continue, l'eau circule en continue et chauffe en continue donc je me retrouve avec une température max aussi.selon vous quel est le problème?
Merci!

Posté:
Mar 20 Oct 2009 à 09:55
par philou78
Un peu vague comme description.
Marque , modéle , consigne , serait un plus.
Philou

Posté:
Lun 26 Oct 2009 à 11:14
par SPA CENTER
sonde de haute température ou de thermostat defaillant

Posté:
Ven 06 Nov 2009 à 14:36
par lepit
Je ne crois pas que la high limit soit défectueuse. Elle fait seulement couper le circuit de chauffage si la température va au-dessus de 106-108 F. Pour la sonde à température ça dépend. On plonge un thermomètre dans le spa et on compare avec la lecture sur le clavier. Si on a 105F dans le spa et que le clavier indique 95F, oui on a effectivement un problème de sonde à température. Dans ce cas, si la température demandée est de 100F, oui ça peut entraîner une surchauffe car le spa n'arrive pas à atteindre la température demandée à cause de la sonde défectueuse.
Faut aussi vérifier si le chauffe-eau est vraiment en marche: vérifier sur le clavier si l'icone de chauffage est allumé. Si on est pas sûr, on va vérifier directement sur le chauffe-eau s'il y a du courant.
Vérifier aussi les cycles de filtration. Si, par hasard, on a mis la filtration en continu ça expliquerait la pompe qui ne coupe jamais et la température élevée.
Si ce n'est pas ça, bien ça peut être un problème avec la carte électronique: Firmware corrompu, relais défectueux?