Traitement et analyse de l'eau, brome, chlore, produits chimiques, désinfection, température, Ph, TAC, °TH, hivernage, vidange, fuites, filtres papier, ozonateurs, pompes, ...

Modérateurs: MODOSPA, LAURENT D, Equipe de moderation des sections spa.

Besoin électricien

par dibamid
Mar 29 Sep 2009 à 17:37

Bonsoir,

Ci dessous la photo de mon tableau électrique. Malheureusement
pour moi il n y a plus de place et je dois donc rajouter un tableau à coté
que je vais dédier pour l exterieur. Il y aura donc un dijoncteur pour
le spa et un pour l'éclairage. J ai donc 2 cables en attente que j ai passé.
Un 3x6²(spa) et un 3x2.5² (éclairage)
Est ce que quelqu un pourrait me faire un schema de cablage par rapport
à mon installation car je ne suis vraiment pas électricien :( et me dire
ce que je dois acheter.

Merci par avance et bonne soirée

Image
[/img][/url]

Ouffff

par marceaug
Mer 30 Sep 2009 à 13:45

Juste à te lire il est claire que tu n'as pas les compétences ni les capacité alors pourquoi ne pas donner le contrat à un électricien!

EN pasant ne demande pas à une personne ici de te faire un plan car pour le validé il faut avoir au moins l'une des 2 qualités que j'ai énumérées.

par bodnco
Mer 30 Sep 2009 à 17:22

De nos jours il faut être veinard pour qu'un électricien se déplace pour si peu. Surtout si il a déjà tiré les câbles. Où alors c'est jackpot.

Re: Ouffff

par dibamid
Mer 30 Sep 2009 à 18:23

marceaug a écrit:Juste à te lire il est claire que tu n'as pas les compétences ni les capacité alors pourquoi ne pas donner le contrat à un électricien!
EN pasant ne demande pas à une personne ici de te faire un plan car pour le validé il faut avoir au moins l'une des 2 qualités que j'ai énumérées.


C est en forgeant qu on devient forgeron, n est ce pas :D
Je réaliserai donc l'installation :roll: :roll:
Bonne soirée

par philou78
Jeu 01 Oct 2009 à 17:46

Tu prends un coffret comme ça:
Image
Tu l'équipe d'un différentiel :
Image
Et de ça en deux exemplaires ( un pour la puissance et un pour l'éclairage un 16 A et un 32 A):
Image
Tu les relies avec une barrette ( partie haute ) ou alors avec un câble.

Au niveau de ton tableau tu dérives sur la partie haute d'un disjoncteur la phase ( noir ) et le neutre ( bleu N) que tu câble sur le différentiel ( en haut ) qui doit se trouver à gauche dans le nouveau tableau.
La sortie d'un dif est en haut à droite est a relié sur la partie haute des disjoncteurs suivant c'est pour ça qu'il y a un petit rebord en plastique.

Tu regardes les deux dif qui sont a gauche de ton tableau et tu vois le principe.
Entrée en haut et sortie en bas.

Mais lors du branchement coupe le général s'il te plait.

Philou

par dibamid
Jeu 01 Oct 2009 à 19:16

philou78 a écrit:Tu prends un coffret comme ça:
Image
Tu l'équipe d'un différentiel :
Image
Et de ça en deux exemplaires ( un pour la puissance et un pour l'éclairage un 16 A et un 32 A):
Image
Tu les relies avec une barrette ( partie haute ) ou alors avec un câble.

Au niveau de ton tableau tu dérives sur la partie haute d'un disjoncteur la phase ( noir ) et le neutre ( bleu N) que tu câble sur le différentiel ( en haut ) qui doit se trouver à gauche dans le nouveau tableau.
La sortie d'un dif est en haut à droite est a relié sur la partie haute des disjoncteurs suivant c'est pour ça qu'il y a un petit rebord en plastique.

Tu regardes les deux dif qui sont a gauche de ton tableau et tu vois le principe.
Entrée en haut et sortie en bas.

Mais lors du branchement coupe le général s'il te plait.

Philou


Super, je te remercie et promis je coupe le général pour le branchement, bonne soirée.
:fine: :fine: :fine:

par dibamid
Ven 02 Oct 2009 à 21:25

Bonsoir,

Pour le dijoncteur differenciel me faut il un type A ou type AC ?

Merci du retour

par FAFA125
Ven 02 Oct 2009 à 22:07

bonsoir,
prend un interrupteur différentiel type A , plus performant que le AC :wink: .

par dibamid
Sam 03 Oct 2009 à 13:00

FAFA125 a écrit:bonsoir,
prend un interrupteur différentiel type A , plus performant que le AC :wink: .


Pfffff le pro qui m a vendu le mien m a conseillé le AC

Dois je le changer ?

par FAFA125
Sam 03 Oct 2009 à 15:01

non,je pense pas que cela influence grand chose.

sauf que tu as économisé 10 € :wink: .

par contre j'ignore si un spa utilise du courant en continu dans ses composants :? ,d'ou l'utilité ou non d'un différentiel type A .

par dibamid
Sam 10 Oct 2009 à 18:28

Merci à tous, tout est OK
plus qu'a raccorder le spa lundi.
Grand merci encore et bonne soirée

:fine:

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités