par moriceau guibert
Dim 24 Mai 2009 à 17:14

Bonjour
Quelqu'un peut 'il me confirmer mon angoisse?
J’ai fait installer par un plombier mon réchauffeur zodiac heat line 70, et aucun résultat, pas 1° de gagné.
Je pense que j’ai le même sens de circulation entre le circuit primaire et filtration piscine.
L’eau chaude de la chaudière arrive coté gauche de l’appareil, par le circulateur de l’échangeur. ( coté gauche tuyau chaud et froid a droite)
La circulaltion du circuit filtration piscine est bien de gauche a doite.
Merci de votre réponse avec le soleil qui arrive
thierry

par philou78
Dim 24 Mai 2009 à 18:13

Si l'on se base sur ce cliché:
http://www.piscines-hydrosud.fr/img/pro ... 0660_g.jpg
Ton primaire chauffage entre par le coté droit ( sur le clapet anti retour ) et sort par le gauche.
Le secondaire ( donc piscine ) rentre par la gauche et sort par la droite.
L'échange de calories en général , se fait avec une circulation inversée entre le primaire et le secondaire.

En plus tu ne peux pas te gourer avec les pictogrammes sur le module.8)

Philou

brabchement rechauffeur

par moriceau guibert
Lun 25 Mai 2009 à 06:27

Merci pour la réponse, j'appelle le plombier!