Quelle caractéristique de disjoncteur/différentiel???

Posté:
Mer 01 Oct 2008 à 06:50
par loic33
Bonjour, j'organise tjrs l'arrivée de mon spa et j'en viens à l'alimentation électrique.
Mon fournisseur me préconise un disjoncteur différentiel 16A et 30mA mais mon revendeur de fourniture électrique ne mettrait pas ça!
Pourriez vous me dire ce que vous avez mis de votre côté, que je me fasse une idée, merci.
Cordialement.

Posté:
Mer 01 Oct 2008 à 09:56
par philou78
Salut Loic,
Tout dépend de la consommation de ton spa.
16A ça risque d'etre juste , à la louche 3500W ou alors il consomme tres peu.
Sur le mien j'avais déjà un boitier electrique dans le spa avec un différentiel 30ma et un disjoncteur 32A et en plus j'en ai mis un autre en cascade.
Philou

Posté:
Mer 01 Oct 2008 à 10:23
par zorglub42
Salut Loic,
J'étais parti sur un 10A au départ et cela disjonctait parfois (2 moteurs en route + blower ).
Depuis que je suis passé à 16A, je n'ai plus aucun souci.
A+
Zorglub42

Posté:
Mer 01 Oct 2008 à 14:28
par philou78
Zorglub il a du chauffer un peu ton disjoncteur la fiche technique indique 16A min pour ton spa.
Allez soyons fou mets un 20A et c'est mon dernier mot.
Philou

Posté:
Jeu 02 Oct 2008 à 12:38
par loic33
ok, merci pour ces infos.
Je parts sur du 16A, 30mA.
@+

Posté:
Sam 25 Oct 2008 à 15:42
par fiorel
bonjour
+1 avec philou78 j'aurais pas dis mieux
je dois avoir le meme! lol!
32a 30ma au départ de la ligne merlin dt40 (+1 de 32a 30ma integré au spa )j'aime pas trop cette marque et connection à l'envers !
d'ou sécurité maxi .

Posté:
Sam 01 Nov 2008 à 08:26
par SPA CENTER
Bonjour
moi je dis 20 amp pour le envoy
2 pompes de 2 cv
1 rechauffeur 15oo w
pompe de circ 80 w
maxi de conso 3000 w 220 v 16 amp
mais on ne sait jamais un accesoire en plus ou un changement de gamme .