Placé dans un local a température de 23/26° en moyenne je voudrais le régler a 36°. Or avec la pompe filtration Ozonateur qui tourne 24h/24 et la filtration 4x30 minutes jour je n'arrive pas à descendre en dessous de 37,5/38. Pensez-vous que mon temps de filtration est bon ou je peux en reduire le temps et/ou la fréquence. PS j'ai déjà du le mettre en température été sinon la circulation s'arrétait ce qui ne doit pas être bon pour la qualité de l'eau. Merci pour vos avis.
je possède depuis 1 an un Charmain II, je filtre 1 fois par jour 1 heure
j'ai réglé la température à 34, de temps en temps l'ozonateur s'arrête pour refroidissement mais l'eau est toujours claire
canard a écrit:je possède depuis 1 an un Charmain II, je filtre 1 fois par jour 1 heure j'ai réglé la température à 34, de temps en temps l'ozonateur s'arrête pour refroidissement mais l'eau est toujours claire
torello a écrit:Placé dans un local a température de 23/26° en moyenne je voudrais le régler a 36°. Or avec la pompe filtration Ozonateur qui tourne 24h/24 et la filtration 4x30 minutes jour je n'arrive pas à descendre en dessous de 37,5/38. Pensez-vous que mon temps de filtration est bon ou je peux en reduire le temps et/ou la fréquence. PS j'ai déjà du le mettre en température été sinon la circulation s'arrétait ce qui ne doit pas être bon pour la qualité de l'eau. Merci pour vos avis.
Tu devrais réduire le temps de filtration à 2x30mn, passer en mode été , vider 200 ou 300 litres et reremplir avec de l'eau froide.
Mon Diplomat est sous véranda et actuellement je le règle à 34°C, je filtre au minimum: 10 mn par jour
Malgré cela la T° dépasse desfois les 34°C quand il fait beau donc l'ozonateur et la pompe de circulation 24/24 s'arrêtent pour éviter d'amener de la chaleur supplémentaire et permettre à l'eau de redescendre
Ca marche nickel
canard a écrit:je possède depuis 1 an un Charmain II, je filtre 1 fois par jour 1 heure j'ai réglé la température à 34, de temps en temps l'ozonateur s'arrête pour refroidissement mais l'eau est toujours claire
quand vous baissez la T° sur les SPAS D1 (par exemple de 38 à 34°C), la circulation, le chauffage et l'ozonateur se coupent automatiquement.
une fois l'eau à 34°C tout redemarre normalement.
si vous souhaitez baisser la T° ET forcer la filtration / ozonateur , il suffit de descendre le thermostat à 15°C et passez en mode été, le SPA filtre normalement mais le chauffage est coupé. laissez qques dizaines d'heures sans couverture et vous reglez votre thermostat quand la T° voulue est atteinte.
cela vous permet de preserver la qualité de l'eau tout en baissant la température.
quand vous baissez la T° sur les SPAS D1 (par exemple de 38 à 34°C), la circulation, le chauffage et l'ozonateur se coupent automatiquement.
Sur les Jac c'est le même système, d'ailleurs c'est un peu un attrape-couillon parce qu'en baissant la température de 2°, la filtration se coupe aussi., et en 24h l'eau a tourné.
Il faut absolument passer en mode eco.
34, 38 je suis étonné des températures que vous paramétrez.
Au delà de 37° nous avons du mal à rester plus de 30mn dans le spa, trop chaud et à 34° idem mais pour la raison inverse.
Actuellement (température extérieure -1/2°) nous chauffons à 37 et l’été à 36°5.
Vos bains durent combien de temps à ces températures ? Est-ce par choix (confort) ou pour une autre raison (santé,…) ?