D' abord il faut savoir qu' avec un abo EdF 9 kW tu ne disjoncte pas à 9,0001 kw . En fait, le disjoncteur suit une courbe en forme d' hyperbole (un accent aigu pour simplifier) avec une assymptote à 9 kw. En français ça veut dire que pour un temps très long (infini) tu disjonctera à 9,0 kw, mais que cette valeur sera de 10 kW environ pour 5 minutes, 12 pour 1 minute, 15 pour 5 secondes 18 pour 0.1 seconde.
Ensuite, les 4,5 kw consommés sont théoriques puisque le chauffage doit délester quand les pompes sont en marche. Le chauffage, une résistance, consomme une puissance constante dès l' allumage. Par contre, les pompes ont effectivement un pic, mais pas 3 fois la conso, et très court en plus. Et puis les 2 pompes ne se mettent pas en route en même temps au dixieme de seconde près. Donc de ce coté là, il faut partir sur 4.5 kw de conso sur le spa, sans tenir compte des pics de démarrage. A priori, du 9 kw devrait suffir.
Mon cas perso: je suis en 9 kW, chauffage electrique (2 clim réversibles de 1.3kw chacune) pour 170 m², four electrique, cumulus electrique, plaques vitro électrique,.jamais de disjonction. Je dois tangeanter la limite de temps en temps surtout que les gosses ont plus de faciliter à allumer les lumières, télés,.qu' à les éteindre.
Donc un conseil, tenter le 9 kw, et si ça ne "tient " pas, passer à 12 (plus cher) ou tenter un délestage du chauffage et de l' eau chaude sur le tableau electrique (cout 150 à 200 euros): vite amorti et on ne le ressent pas si c' est limité à ces équipements.
Suis-je clair?