Bonjour,

Je possède un spa équipé d'une machinerie Balboa. J'envisage de raccorder le circuit de chauffage sur ma chaudière à granulés afin de ne chauffer l'eau du spa qu'avec la chaudière.

Existe-il des échangeurs de chaleur compatibles pour ce type de manipulation et que doit on modifier dans le boitier dans ce cas ? Ou plus simplement, peut on raccorder directement en amont du réchauffeur la chaudière sans échangeur ?

Merci pour votre aide,

par philou78
Mar 19 Mar 2013 à 20:03

Salut Deploy,

Déjà il faut déporter le circuit de filtration ( pas toujours simple ) ensuite le spa ne doit pas se situer trop loin ( perte importante ).

Ensuite la circulation directe ça n'est pas la peine de l'envisager,il faut impérativement un échangeur.

Tu prends un échangeur tubulaire pour piscine ( zodiac par exemple ) est tu tu l'insère dans ton circuit de filtration.
Après il y a une réflexion sur la régulation ( en été par exemple il faut un circuit spécifique pour ne pas chauffer la maison )

Mais c'est tout a fait jouable .