Je viens de me rendre compte qu'il manquait un interrupteur différentiel à mon installation. :oops:

Je vais donc y remédier : en toute logique il me faut un 30mA, mais vaut-il mieux un type A ou un type AC suffit-il ?

Le type A protège sur des courants alternatifs et continus alors que le type AC ne protège que les courants alternatifs.

Je serais donc tenté d'installer un type A. :idea:

J'ai bon ?

par pygmalion.01
Dim 03 Fév 2013 à 11:56

la question a déjà été traitée pusieus fois


personnelement, aucun intérets pour un spa de mettre un type A

par Denis57
Dim 03 Fév 2013 à 17:10

Personnellement ma ligne spa est équipée d’un interrupteur différentiel 40A-30mA, type A,destiné à la protection des personnes en assurant un déclenchement en cas de courant de fuite à la terre et associé en aval à un disjoncteur (32A) qui lui protège les pompes et autres, en cas de cour-circuit
:)

par pygmalion.01
Dim 03 Fév 2013 à 20:12

il n'y à pas de courant à composante continue à ma connaissance dans un spa, comme cela est le cas pour une plaque de cuisson.

par 300
Lun 04 Fév 2013 à 06:59

Je pensais que la carte électronique pouvait être alimentée en CC. :idea:
Merci pour la réponse.
8)

par fabrice01
Dim 17 Fév 2013 à 08:12

Denis57 a écrit:Personnellement ma ligne spa est équipée d’un interrupteur différentiel 40A-30mA, type A,destiné à la protection des personnes en assurant un déclenchement en cas de courant de fuite à la terre et associé en aval à un disjoncteur (32A) qui lui protège les pompes et autres, en cas de cour-circuit
:)

+1
j'ai fait le meme branchement 40 ma en tete suivi d'un 32 A