pac reglage delta t, une voie !

par santo
Dim 23 Sep 2012 à 18:49

Bonjour,

Suite à mon précédent post, j'ai rajouter une 3ém sonde température. Autrement dit 1 sonde sur entrée PAC, une sonde sur sortie PAC et uen 3ém sonde sur sortie refoulement (aprés by-pass).
Cela m'a permis de faire des test précis sur les différents réglages. (piscine 35m3, PAC POOLEX 65, débit de filtrage de 10m3/h).
En réglant mes vannes pour un delta T de 0,8C (dif E PAC-S PAC), j'arrive à une T de sortie refoulement augmentée de 0,2°C, ce qui implique un apport calorifique, transformé en puissance, (nb joules/temps, ) de 5,865KW. température extérieure lors de la manip = 23°C avec 20Km/H de vent, localisation midi, piscine n'ayant que 4 H de soleil).
Cette mesure correspond donc au gain calorifique anoncé. Mais je précise que pour des réglages différents on arrive à peine à la moitié.
Ce test implique donc que, dans les mêmes conditions, ma piscine prendra 0,2°C toutes les 3H30.
Autrement dit, un faible delta T n'est pas péjoratif. Mais il faut quelques possibilité se mesure (une centaine d'euro) pour arriver à une dépense d'énergie optimal.

Cordialement à tous

par Denis57
Lun 24 Sep 2012 à 13:50

je ne pense pas que cela puisse intéresser les propriétaires de spa salut:)

re piscine spa

par santo
Mer 26 Sep 2012 à 06:23

Désolé, je suis nouveau dans le forum et j'ai mis mon message dans le mauvai forum. Il s'agit bien sur d'un montage pour piscine équipée d'une pac.
cordialement