passé de 6KW à 3KW

par loic13
Lun 24 Jan 2011 à 10:21

bonjour j'ai un Réchauffeur ELECRO Evolution de 6KW et t il possible de le descendre à 3KW.

par spagator
Lun 24 Jan 2011 à 18:18

l'EDF est ton amis.non,si le réchauffeur ne comporte qu'une seule résistance,ça me parait compromis.sur les spas saratoga,le réchauffeur 3 kw est composé de 2 résistance,une de 2 kw,et 1 de 1 kw,donc dans ce cas,toutes les combinaisons de 1 kw à 3 kw sont possiles.mais dans ton cas regarde le nombre de résistances.s'il y en a qu'une oublie.et achète un réchauffeur moins gourmand,car 6 kw,je ne vois pas l'utilité.

par loic13
Mar 25 Jan 2011 à 08:05

en faite mon probleme c'est que l'alimentation de mon spa est en 3x4mm² et j'ai peur que ca ne suffise pas.

par spagator
Mar 25 Jan 2011 à 09:22

sur quelle distance?

par loic13
Mar 25 Jan 2011 à 10:52

sur 15metres a peu pret

par spagator
Mar 25 Jan 2011 à 17:49

il me semble que tu investis beaucoup de temps d'argent,pour un spa dont la coque cloque,l'électronique est aléatoire,et le réchauffeur HS.ne ferais tu pas mieux de chercher un spa d'occasion,non chinois et saint?pour ton alim,par sécurité,je mettrais au moins du 6 carré,c'est ce qui est préconisé quand on installe une plaque électrique dans une cuisine,et ton spa avec réchauffeur 6kw,+les pompes,doit consommer au moins autant!tu bosses chez EDF,c'est pas possible!

par loic13
Mar 25 Jan 2011 à 18:01

d'apres ce que j'avais lu 3 ou 6Kw au bout du compte ca ne consomerais pas plus.
La pompe devais faire 300w
Pour la coque c'est un amis qui devais me faire la reparation mais si c'est en acrylique ca pose un peu probleme.

par spagator
Mar 25 Jan 2011 à 18:27

et oui,tu consommeras 3KW de plus!

par philou78
Mer 26 Jan 2011 à 19:16

loic13 a écrit:d'apres ce que j'avais lu 3 ou 6Kw au bout du compte ca ne consomerais pas plus.

L'eau chauffe plus vite donc tu consomme pareil,mais Spaga à raison ça fera toujours 3Kw de plus.

Revend rapidement le réchauffeur.
On fait un petit calcul:
6 KW réchauffeur
1.5 Kw pompe massage
750W pompe circulation ( en général pour un chinois )
300W blower
Total à la louche 8.5Kw
Tu regarde sur cet abbaque:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
Pour 9Kw (41A) il te faut du 10²
Et si tu as un abonnement à 45A tu aura intérêt à mettre un lit de camps à coté de ton tableau électrique :lol: car les plombs vont souvent sauter.

Prend un système complet monobloc type Astrel ou Balboa ça sera plus simple et tu consommeras moins.

Philou

par loic13
Jeu 27 Jan 2011 à 11:36

j'avais posé des question à LAUREND mais j'ai jamais eu de reponse.
Quelle systeme me conseillerais tu?
Que dois-je changer?
Je veux pas que ca fonctionne 24/24

par spagator
Jeu 27 Jan 2011 à 14:07

achète un boitier de commande BALBOA ou GEKO avec chauffage 3 kw incorporé (chez angel's spa,c'est pas loin de chez toi!) et un panneau de controle.au moins,là,tu es tranquille pour un moment.

par philou78
Ven 28 Jan 2011 à 00:32

J'espère que tu t'es promené sur ce post:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31389.html
Il y a beaucoup de lien très intéressant.

Chez Gecko il on un système U-class qui me semble correct ( ~400€ ).
Et pour moi leurs pompes sont la référence en qualité prix ( 50W de conso ).
http://www.geckodepot.com/europe/produit/produit.aspx?idCat=21&idSCat=38

Pour conclure ,tu dois changer le réchauffeur , la commande ( par conséquent le boitier de puissance qui est lié au clavier ) et par la suite pour être en 24/24 , la pompe.

Concernant l'osmose j'ai eu des cloques au bout de 6 mois , mais je n'y touche pas ( la taille c'est stabilisée ~ 3cm de diamètre quand même pour la plus grande , sur le fond )

Philou

par loic13
Sam 05 Fév 2011 à 10:30

[img]cimg0152d.jpg[/img]

par loic13
Sam 05 Fév 2011 à 10:38

http://img217.imageshack.us/i/cimg0153y.jpg/

désolé, ce lien doit marcher. voila la photo de l'intérieur du réchauffeur,
je ne suis pas électricein à votre avis, il y a 3 resistances?
Si j'en débranche 2, je n'ais plus que 2kw?
merci d'avance.

par Bormes
Sam 05 Fév 2011 à 17:35

Bonjour,

Je ne connais pas bien les réchauffeur,

mais il y a effectivement bien l'air d'avoir 3 résistances,

As tu d'autre photos:

Des cosses des rechauffeurs?

De l'etiquette du boitier noir?

de l'etiquette du rechauffeur inox ?

ou vont les fils blancs? le petit fils rouge


je pense que effectivement tu dois pouvoir utiliser 1 ou 2 resistances
pour chauffer ton spa.
Je pense a 3 resistances: soit 3x2KW, soit 2x1,5kw + 3kw

C'est ca non?
http://www.elecro.co.uk/
http://www.elecro.co.uk/uploads/pool_he ... ons_fr.pdf

par loic13
Dim 06 Fév 2011 à 11:09

oui c'est ce modele.
Je fais les photos ce soir

par philou78
Lun 07 Fév 2011 à 19:18

Bonsoir Loic,
Si c'est ton réchauffeur , il est câblé pour du 220V.
Les boucles bleues à gauche réunissent les 3 phases ( label R S T ) et le branchement s'effectue par le bornier L ( phase ) et N ( Neutre ) en 220V et entre R S T et N en triphasé
En toute logique si tu débranche un rouge tu passe à 6Kw et deux rouges tu descend à 3Kw ( ne débranche que les deux du haut et mets un bornier car des fils dénudés en l'air c'est pas top ).

Philou