par LIPARD
Sam 21 Avr 2007 à 17:11

Je viens de remettre en service mon spa qui se trouve a l' exterieur
nettoyage et changement d' eau . en testant la température de l'eau
j' ai pris une decharge électrique et ceci a plusieurs reprises

Je suis vraiment inquiet . :cry: :cry: :cry:

par pierros
Sam 21 Avr 2007 à 17:32

Bonjour et bienvenue!
Attention, ne va plus dans le spa.
La prise de terre doit etre mal branchée!
A tres bientot.

par FAFA125
Sam 21 Avr 2007 à 17:52

y a pas de disjoncteur différentiel sur la ligne du spa :?:
normalement il devrait déclancher :!:

par Ghosty
Dim 22 Avr 2007 à 17:27

Ouaip, gros souci en perspective. S'il se prend une décharge, c'est que le courant 'fuit' vers l'eau. Il faut trouver l'origine de la fuite.
Et le DD devrait se déclencher. Peut-être qu'il le fait, mais qu'il a quand même le temps de se prendre une chataîgne ?

electricité dans l'eau du spa

par LIPARD
Dim 22 Avr 2007 à 17:55

Merci pour vos MSGS j'ai tout vérifié ( terre, diférentiel, branchement, ) je
ne trouve rien d' anormal curieusement cela ne le fait pas tout le temps
J'ai mis la pointe d'un testeur dans l'eau j'ai 12V a l'affichage :roll: :roll:

par FAFA125
Dim 22 Avr 2007 à 18:17

tiens,tiens,il faudrait vérifier si l'éclairage intérieur du spa serait pas en 12 volts des fois :?:

le spot n'est peut-être plus étanche :?:

electicité et eau

par philoubar
Sam 09 Juin 2007 à 10:42

a mon humble avis d'électricien, il y a danger !
1/ si l'alimentation des pompes se faite en 220v, il y a risque d'électrocution
2/ si l'alimentation des pompes se fait en basse tension ( 12 ou 24 v ) il peut y avoir un risque au niveau des globules rouges du sang en présence d'un courant continu et d'une exposition prolongée du corps d'autant plus que la surface concerné ( la peau ) est importante.

Une vérification s'impose, notamment au niveau de la prise de terre et du disjonteur différentiel.
personnellemnt j'ai installé un " secoter" qui n'est rien d'autre qu'une tige en inox fixé à travers une canalisation et donc en contact avec l'eau et raccordé à la prise de terre