Bonjour je viens vers le forum pour une explication ou un avis .
Concernant l abonnement edf .
Je suis actuellement en 3kw d abonnement dans notre maison .
Nous allons acheter un spa . Les caractéristiques sont 2 pompes de massages bi vitesse de 2,3KW ET un réchauffeur de 3KW.
Si nous passons à un abonnement 6KW edf cela va t il suffir ?
Sachant que nous avons chauffage gaz et cuisson gaz . En électrique il y a le four machine a laver sèche linge .
Merci de vos réponses cordialement .

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 13:00
par gregos33
Bonjour
Sais tu si tu as un delesteur inclus dans ton Spa ( coupure réchauffeur 3kw auto quand utilisation du Spa) ?

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 13:46
par Davidmdm
Non je ne sais pas c est une bonne question ! Oui en fait c est de savoir si tout peux se mettre en route en même temps ou pas . Oui
Mais quand ils disent 2 pompes bi vitesses 2,3W c est les 2 pompes ou 2,3W+2,3W ?

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 14:18
par lelex79
Bonjour,

Je me suis posé aussi beaucoup de questions sur la consommation d'un SPA avant de passer à l'achat.

Dans tous les cas tu ne peux pas rester sur un abonnement 3KWh.

En admettant qu'il y ait la possibilité de délester le réchauffeur pendant l'utilisation des pompes, les 2 pompes doivent pouvoir fonctionner en même temps ce qui représente donc un peu plus de 4,5 KWh dans ton cas. Avec 6KWh, cela laisse donc assez de marge pour le reste de la maison du moment que tu ne fais pas cuire ton poulet rôti et que tu ne fais pas tourner une machine à laver quand quelqu'un est dans le SPA.

Quand au chauffage 3KWh, cela signifie que quand le réchauffeur est en route, il te resterait les 3KWh que tu as aujourd'hui pour le reste de la maison.

Personnellement j'ai un SPA avec 2 pompes également mais un réchauffeur de "seulement" 1,5KWh.

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 14:29
par Davidmdm
Oui merci de la réponse .
Mon idée d aller a 6KW . Afin de voir si ça suffit pour ne pas passer a 9KW pour rien .
Effectivement si pour mon spa ca va suffir. Au pire je verrais quand je vais le recevoir mais c t pour éviter de devoir sortir de l eau et d aller rallumer le compteur des le 1er jour !

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 15:07
par lelex79
Je pense qu'avec 6KWh cela devrait etre OK. Éventuellement un peu de discipline mais je pense que tu y es déjà habitué. j'imagine qu'avec 3KWh tu ne fais pas tourner ton four, ton lave linge, ton lave vaisselle, un bouilloire, ton grille pain et ton sèche cheveux en même temps. Et bien là ce sera pareil, il faudra juste que tu te dises que quand tu es dans le SPA avec un abo 6KWh c'est comme si ton four était en route avec un abo 3KWh (pour te donner un ordre de grandeur)

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 16:59
par MaBoutiqueSpas
Si mes souvenirs sont bon lelex79, tu as choisi un Envoy. ( il se branche sur un 16A)

Donc tu as 2 moteurs de 2cv chacun (total 3kw env)
Ton réchauffeur de 1,5w fonctionne avec la pompe de circu de 40w.
Ces derniers sont en delestage lorsque que les 2 pompes sont en route.

Donc rajouter 3kw a ton abo paraît corresspondre a ajout de ton spa.

Sinon il y a le service edf: tu demande par téléphone l'abo requis en disant tes besoins , et hop ils adaptent !

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 17:19
par MaBoutiqueSpas
Oups ! Cest pour Davidmdm :roll:
Donne la fiche technique de ton spa.

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 17:23
par Davidmdm
Je pense que si j écoute EDF iks vont me vendre du 9KW VOIR DU 12KW ! Lol

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 17:41
par Davidmdm
J attend de le recevoir il est commandé .
Spa sunrise ref :ES 355
2 pompes de massage bi vitesse 2,3 KW ET 1 réchauffeur a 3000 KW

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 18:12
par MaBoutiqueSpas
Davidmdm a écrit:J attend de le recevoir il est commandé .
Spa sunrise ref :ES 355
2 pompes de massage bi vitesse 2,3 KW ET 1 réchauffeur a 3000 KW


Si c'est ce que tu as mentionné
Alors c'est normal qu'EDF te propose un 12kW !

Par contre, si le réchauffeur est en delestage, alors abo : 9kW
Le 6kW n'est pas suffisant car les 2 pompes en fonctionnement = 4.6 kW et je suppose que ton abo 3kW doit être "full"

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 18:21
par Davidmdm
En 3KW ca n a jamais sauté .
Je pensais que passer en 6KW suffirait . Les réchauffeur 3000 w et les pompes je ne sais pas si c est 2,3 chacune ou les 2 ? Je ne sais pas ce qui se fait d habitude en pompe ?

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 18:41
par MaBoutiqueSpas
je vies de verifier sur le site : par deduction c'est 2 x 2.3kw
t'es bon pour du 9kW !

MessagePosté: Mer 25 Fév 2015 à 23:50
par gregos33
Davidmdm a écrit:J attend de le recevoir il est commandé .
Spa sunrise ref :ES 355
2 pompes de massage bi vitesse 2,3 KW ET 1 réchauffeur a 3000 KW


Bonsoir David, content de voir que tu as trouvé ton bonheur ;) joli spa ! J'ai vu qu'ils sont sur Mont de Marsan en plus, c'est cool.
Un peu de maçonnerie et d'électricité et que du bonheur après :)

MessagePosté: Jeu 26 Fév 2015 à 16:00
par jahislove
si le spa est équipé d'un delesteur pompes/resistance alors
un abo 6kw sera suffisant.

simplement il faudra eviter de faire fonctionner le four ou le lave linge en meme temps que tu prends un bain.

sinon il faudra un 9kw

MessagePosté: Jeu 26 Fév 2015 à 16:28
par Davidmdm
Merci mais comment savoir si il est équipé d un d'électeur ? C est marqué sur la notice d utilisation je suppose ?
Nous devons le recevoir la semaine prochaine . Le revendeur doit être au courant je pense et j espère lol.

MessagePosté: Jeu 26 Fév 2015 à 17:11
par MaBoutiqueSpas
Davidmdm a écrit:Merci mais comment savoir si il est équipé d un d'électeur ? C est marqué sur la notice d utilisation je suppose ?
Nous devons le recevoir la semaine prochaine . Le revendeur doit être au courant je pense et j espère lol.


Ils t'ont dit de mettre quoi comme disjoncteur?

MessagePosté: Ven 27 Fév 2015 à 16:04
par Davidmdm
Ils m ont indiqué ceci :

La ligne entre l'armoire électrique et le spa doit être protèger par une disjonteur inter différentiel 40 amps.

Le spa doit être protéger par un disjoncteur C32.

Quel abonnement du coup ?

MessagePosté: Ven 27 Fév 2015 à 17:52
par jahislove
attention un "disjonteur inter différentiel " comme tu dit, ça n'existe pas
c'est
soit 1 disjoncteur differentiel 40A / 30mA
soit 1 interrupteur differentiel 40A / 30mA + 1 disjoncteur 32A

les 2 systemes font la meme chose mais le 1er est plus cher et plus dur a trouver (ne se trouve pas en GSB)


disjoncteur C32 ca veux dire qu'il peut encaisser 32A soit 32x240v = 7680W


ton spa consomme 2300+2300+3000 = 7600W
en realité ça doit plutot être 2250+2250+3000 = 7500W
car la puissance des pompes est donnée en cheval , les tiennes doivent etre des 3cv et 1 cv=750w

la marque du boitier electronique n'est pas communiquée donc on ne sait pas dire si il est équipé d'un delesteur qui permet de couper le chauffage quand les pompes fonctionnent.
demande donc au vendeur il saura te répondre

si oui , un abo 6KVA suffira mais tout juste si non il faudra un 9KVA

il faut tenir compte aussi du fait qu'avec un abo 6KVA, soit 6kwh il ne te restera quand les pompes fonctionnent que 6000-4500=1500W de disponible pour tout le reste de la maison.
donc impossible de faire fonctionner un lave linge ou un four en meme temps.
attention aussi a tout appareil qui pourrait etre mis en marche : micro onde, aspirateur , fer a repasser, bouilloire elec.

pour les prix :
abo 3KVA = 53.27 €/an
abo 6KVA = 86.48 €/an
abo 9KVA = 114.63 €/an

je ne sais pas si EDF fait payer le changement d'abo .
tu peux toujours essayer un 6 et passer sur du 9 si ça disjoncte trop souvent

MessagePosté: Ven 27 Fév 2015 à 18:19
par Davidmdm
Merci merci
Je vais prendre le 6KW pour commencer afin qu ils installent le spa . Et je prendrai le 9 KW apres en regardant le manuel technique plus profondément . ;)

MessagePosté: Ven 27 Fév 2015 à 21:36
par laroche
Salut,

A mon humble avis tu n’échapperas pas au 9KVA.
Même avec un délesteur, tes deux pompes en fonctionnement simultané vont consommer 4,5 KW. Il te faut donc au moins cette puissance en plus de ton abonnement actuel.
Avec 6KVA ça sera trop juste, sauf à couper les appareils gourmands (lave linge, lave vaisselle, four, . . .) quand tu voudras buller.

A+