alimentation électrique?

MessagePosté: Jeu 11 Avr 2013 à 21:06
par bouboy62
Voila j ai commandé un hotspring stride
Pour l alimentation électrique il serra a 7 m du coffret électrique qui sera repiquer sur l'installation principale
Le technicien me préconise Câble électrique 4mm²
Disjoncteur 20A
Interrupteur différentiel 10mA
Je passerai plus du 3 x 6 mm2 vous en pensez koi?
Et le 10mA? Apparemment. Beaucoup se contente de 30ma?
Merci

MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 à 06:28
par Lotus
Bonjour

Produit entrée de gamme, 1 pompe à eau ( 2 cv ) bi vitesse + ozonisateur.

Réchauffeur 2 kW

15 jets au total pour un 3 places


:lol:

MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 à 22:09
par SPA CENTER
Bonjour

vu la puissance du spa et la distance au tableau du 2.5 ² suffisent avec un DPN de 16 A et un 30 mA en tête de circuit ça c'est obligatoire.
6 ² 20 A cela me parait sur dimensionné !