MessagePosté: Sam 30 Mai 2009 à 06:40
par papyrus
Bonjour à tous ,je vais bientot recevoir mon spa Jacuzzi J480,j aurai aimer savoir si un cable de 6 carré suffit pour l alimention,merci de vos réponses

MessagePosté: Sam 30 Mai 2009 à 09:14
par EdenSpa
Oui un cable de 6mm2 suffit, avec une protection 25A ou 32A.

MessagePosté: Sam 30 Mai 2009 à 09:45
par FAFA125
bonjour,

sur le site de jacuzzi tu trouveras toutes les infos sur ton spa.

notamment les fiches d'installations:

http://www.jacuzzifrance.com/spa-6-7-pe ... iption.php

conso maxi=6.7 KW ou 4.8 KW selon le delestage
:wink:
donc du 6mm ira , et même du 4mm si tu deleste (c'est ce que j'ai mis ).

MessagePosté: Sam 30 Mai 2009 à 10:00
par DavidF
C'est quand même le genre d'info qui doit être donnée par le revendeur non ? Ca m'interpelle toujours. . . :roll:

re re

MessagePosté: Sam 30 Mai 2009 à 10:12
par papyrus
Merci à ceux qui m'ont répondu si rapidement,je vais pouvoir tirer mon alimentation

MessagePosté: Sam 30 Mai 2009 à 10:41
par FAFA125
DavidF a écrit:C'est quand même le genre d'info qui doit être donnée par le revendeur non ? Ca m'interpelle toujours. . . :roll:


c'est sur que si t'as pas internet , t'es dans la merde :? .

sinon on peut telecharger toutes les fiches pratiques d'installation et d'utilisation sur leur site :wink: .

MessagePosté: Sam 30 Mai 2009 à 12:50
par phil681
Pour 32A, si le câble à une longueur supérieure à 28m, il vaut
mieux prendre plus que 6mm.

MessagePosté: Sam 30 Mai 2009 à 16:50
par FAFA125
phil681 a écrit:Pour 32A, si le câble à une longueur supérieure à 28m, il vaut
mieux prendre plus que 6mm.


exact :lol: .

cependant il est inutile de laisser le spa en mode "maxi 32a" si on habite en france.
d'ailleurs le préréglage de base à la livraison est avec le délestage :wink: .

MessagePosté: Dim 11 Nov 2012 à 10:39
par pygmalion.01
FAFA125 a écrit:cependant il est inutile de laisser le spa en mode "maxi 32a" si on habite en france.
d'ailleurs le préréglage de base à la livraison est avec le délestage :wink: .


Petit déterrage de post :lol:

En quoi consiste cette modification ? ? ?

Quelle différence entre les 2 modes ? ? ?


Merci.

MessagePosté: Dim 11 Nov 2012 à 10:47
par pygmalion.01
je pense avoir trouvé la réponse tout seul comme un grand :lol:

le mode "delestage" permet ou bloque l'utilisation du réhauffeur en même temps que les pompes de massage.

Comment savoir si ce mode est activé ou non :?:

MessagePosté: Dim 11 Nov 2012 à 11:39
par FAFA125
c'est simple: tu monte la consigne de température pour mettre le réchauffeur en route (voyant rouge allumé) puis tu mets en marche les pompes:le voyant s'éteint si délestage il y a . . . :lol:

pour l'activer il faut chager la position d'un switch dans le coffret , c'est indiqué dans la notice d'utilisation .

MessagePosté: Dim 11 Nov 2012 à 13:30
par pygmalion.01
Merci pour cette réponse explicite.

Si délestage activé on peut donc déduire la puissance du réchauffeur pour obtenir la puissance maxi. consommée par le spa.

ca peut aider en cas de section de cable un peu juste :wink:

MessagePosté: Dim 11 Nov 2012 à 15:09
par spagator
Et d'abonnement EDF limité,surtout que la marche du chauffage lors des baignades ne sert pratiquement à rien,elle ne compense pas les 0,5 ou 1 ° perdu pendant le temps de la baignade,et le corp ne se rend pas compte de cette baisse progressive quand il est dans l'eau.

MessagePosté: Lun 03 Déc 2012 à 13:05
par lolo83000
Juste un bémol :

Ca dépend aussi de la longueur du câble en monophasé.
Si j'ai bien compris, plus il y a de longueur plus il y a des échauffement dans le câble.

MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 à 11:26
par pygmalion.01
FAFA125 a écrit:c'est simple: tu monte la consigne de température pour mettre le réchauffeur en route (voyant rouge allumé) puis tu mets en marche les pompes:le voyant s'éteint si délestage il y a . . . :lol:

pour l'activer il faut chager la position d'un switch dans le coffret , c'est indiqué dans la notice d'utilisation .


Salut,

Je n'ai trouvé aucune indiquation sur le fameux switch dans le manuel, ni même aperçu celui-ci dans le coffret d'alimentation :?

Le chauffage fonctionne en même temps que les pompes, j'ai débranché le pontage entre les deux borniers.

Le voyant de chauffe s'éteint bien maintenant lors de la mise en route des pompes.

Je verais d'ici la fin de la journée si ca chauffe toujours (je pense que j'aurais un code erreure si ce n'était pas le cas) :idea:

MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 à 13:43
par pygmalion.01
D'après mes premières constatations, le réchauffeur ne fonctionne pas lorsque le 2ème bornier n'est pas cablé.

Edition :

J'ai donc recablé le 2ème bornier.

Et maintenant j'ai bien le logo de chauffe qui se coupe lors de la mise en route des jets.

Est ce ma manipulation qui à activer le mode delestage, je suppose que oui :roll:

Comment réactiver le chauffage avec les pompes, aucunes idées :shock:

MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 à 18:13
par FAFA125
d'origine le spa doit être réglé sur 30A,c'est à dire que le chauffage fonctionne avec une pompe en marche, mais pas avec les 2 pompes .

MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 à 18:20
par pygmalion.01
FAFA125 a écrit:d'origine le spa doit être réglé sur 30A,c'est à dire que le chauffage fonctionne avec une pompe en marche, mais pas avec les 2 pompes .


Fort possible, je n'est pas penser à vérifier si une seule fonctionnait ou les deux.

Il serait tout de même intéressant de connaitre la manipulation exacte pour passer d'un mode à l'autre et vice versa.

Bien que je ne pense pas utiliser le mode 30A, se serait comme chauffer sa maison les fenetres grande ouvertes à mon avis :lol:

MessagePosté: Sam 26 Jan 2013 à 18:24
par FAFA125
alors, avant la manip était expliquée dans la notice, mais maintenant il est indiqué "seul un technicien peut changer le réglage en intervenant dans le boitier électronique" . . .
bref, c'est encore une façon de gagner un peu de fric . . . :roll: