Page 1 sur 1

spa sur toit terrasse

MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 09:30
par rstom
bonjour,
nous souhaiterions investir dans un spa et le placer sur le toit terrasse de notre maison mais nous avons quelques interogations.

comment etre sur que le plancher peut supporter le poids du spa?
comment poser le spa pour ne pas endommager l'étanchéitée du toit terrasse?
quelqu'un a-t'il déja fait cela?

merci d'avance pour vos réponses

MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 16:45
par DavidF
Bonjour, pour la charge au sol : l'archi de la maison ou un expert peut déterminer si c'est ok. (prévoir env 600 k/m2.)
Pour la deuxièmme question ce qui serait pas mal c'est une petite photo de la terrasse. :wink:

Re: spa sur toit terrasse

MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 17:26
par hydro-66
rstom a écrit:bonjour,
nous souhaiterions investir dans un spa et le placer sur le toit terrasse de notre maison mais nous avons quelques interogations.

comment etre sur que le plancher peut supporter le poids du spa?
comment poser le spa pour ne pas endommager l'étanchéitée du toit terrasse?
quelqu'un a-t'il déja fait cela?

merci d'avance pour vos réponses


Je viens d'en poser un, sous le contrôle de l'architecte.
Pour la solidité, c'est l'architecte qui s'est engagé.
Pour protéger l'étanchéité, il nous l'a fait poser sur les plaques de polystyréne de type sous dalle de 5 cm. (me souviens plus du nom :( )

MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 18:09
par DavidF
styrodur ?
Ca dépend de ce qu'il y a comme matière d'étanchéité.

MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 19:55
par philou78
Effectivement on arrive à au moins 500Kg/m2 et étonnement avec un modèle 2-3 places ou 5-6 places on arrive sensiblement à la même charge.
En copro il faut l'avis il me semble.

Philou

MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 20:27
par DavidF
philou78 a écrit:Effectivement on arrive à au moins 500Kg/m2 et étonnement avec un modèle 2-3 places ou 5-6 places on arrive sensiblement à la même charge.
En copro il faut l'avis il me semble.

Philou

Bah oui Philou on raisonne en volume :wink:

MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 20:33
par rstom
philou78 a écrit:Effectivement on arrive à au moins 500Kg/m2 et étonnement avec un modèle 2-3 places ou 5-6 places on arrive sensiblement à la même charge.
En copro il faut l'avis il me semble.

Philou


justement, est ce que l'etanchéitée peut suporter 500 à 600 kg/m² sans risques pour les pièces situées en dessous?

MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009 à 13:39
par philou78
DavidF a écrit:Bah oui Philou on raisonne en volume :wink:

Je veux bien David mais avec cet exemple:
Un spa 2 places 1000l ( 1m3) represente une charge de ~ 390kg/m2
Un aquarium de 1000l (1m3) represente une charge de ~ 1000Kg/m2.
On raisonne en volume.

La dalle péte.
D'ou vient l'erreur.
Ou alors j'ai rien compris.:lol:

Et avant ça les problémes de poinconnement de l'étanchéité.
Une petite analyse sur ce lien ( concerne les aquariums bien plus lourds que les spas )
http://mars.reefkeepers.net/Articles/Plancher.html

Et la boutade pour la fin Rstom tu mets un aquarium dans la piéce en dessous pour récuperer l'eau :arrow:

Philou

MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009 à 14:16
par DavidF
parce que la répartition de la charge au m2 est différente.
1 spa en moyenne fait 2x2 m, ce qui fait 4m2. 1000 l / 4 = 250 + le poids du spa + le poids théorique des baigneurs. On arrive à une moyenne de 5/600 kg / m2. Ensuite si c'est trop on peut faire une dalle de répartition de charge.

Voilou :wink:

LE SPA c'est un plaisir

MessagePosté: Sam 07 Mar 2009 à 22:49
par LAURENT D
Le sujet a était traité il n'y a pas longtemps
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 25836.html
Pour les conseils ,il faut peut etre éviter ceux a Davidf ,il faut déja qu'il maitrise le dessous de la marque qu'il dévelloppe :lol: :lol:

MessagePosté: Dim 08 Mar 2009 à 23:21
par philou78
C'est le grand amour dans les Alpes.
:sadg:

Philou

MessagePosté: Lun 09 Mar 2009 à 09:46
par DavidF
Oui oh tu sais on est tous le con d'un autre. . .

Réponse pour l'étanchéité

MessagePosté: Lun 09 Mar 2009 à 13:38
par Sebstras
Bonjour,

je vais vous répondre car il n'est pas toujours évident d'obtenir une réponse sur ce forum qui ne soit pas à côté de la question.

J'ai posé mon SPA sur une terrasse.
Pour le poids, de notre côté nous avons demandé au constructeur de nous fournir une attestation avec la charge maximale admissible qui pour moi est de 425 kg/m2 ce qui est suffisant pour mon modèle 3 places de chez Angel SPA ( Encore merci à Grégory pour son sérieux et sa disponibilité ).

Pour éviter d'abimer l'étanchéité j'ai posé des plaques de Roofmate d'une épaisseur de 10 cms. Celles-ci sont assemblées grâce aux rainures intégrées et scotchées avec un scotch étanche.
J'ai ensuite découpé des bandes de résiliant ( dalles caoutchouc de 60x60 vendues à la base pour mettre sous les machines à laver ).

Je mettrai une photo plus tard.

En espérant vous avoir aidé.

Cordialement.

MessagePosté: Mar 17 Mar 2009 à 10:41
par zorglub42
Bonjour rstom,

Je possède depuis plusieurs années un spa 5 places sur le toit plat d'un garage.
Ce toit est fait de moellons et de hourdis + étanchéité en goudron.

Il est placé dans un coin du toit pour mieux répartir la charge sur les murs du garage.

Je suis proche de 500kg/m2, je n'ai pas de soucis d'étanchéité dans le garage en dessous.

Cela m'est arrivé de mettre en plus ! une piscine plus lourde (4m3) sur ce toit en renforçant avec des étais de maçon. Je ne le fait plus ! c'est trop froid une piscine :wink:

Zorglub42