il faut aussi sur ta ligne un disjoncteur qui jouera le rôle de fusible en cas de court-circuit (pour éviter de tout cramer)

(le différentiel n'est là que pour éviter d'être electrocuté)

MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007 à 20:36
par Mariedutemps
:?:

MessagePosté: Ven 01 Juin 2007 à 12:06
par surgeres
swm175 a écrit:il faut aussi sur ta ligne un disjoncteur qui jouera le rôle de fusible en cas de court-circuit (pour éviter de tout cramer)

(le différentiel n'est là que pour éviter d'être electrocuté)


Mais si c'est un disjoncteur différentiel ca fait les deux non ?

MessagePosté: Ven 01 Juin 2007 à 13:59
par Mariedutemps
:?:

MessagePosté: Ven 01 Juin 2007 à 22:02
par Mariedutemps
:?:

MessagePosté: Ven 01 Juin 2007 à 22:25
par Mariedutemps
:?:

MessagePosté: Ven 01 Juin 2007 à 22:46
par Mariedutemps
:arrow:

MessagePosté: Ven 01 Juin 2007 à 23:43
par lelezard
Différence entre un interrupteur et un disjoncteur :
L'interrupteur n'a AUCUN POUVOIR DE COUPURE, ce qui signifie que s'il est ouvert alors qu'un courant important le traverse, il peut "fondre". Il est fait pour isoler une ligne de l'installation, mais en aucun cas pour la protéger contre les surintensités. Il doit toujours être manipulé hors charge.

Les interrupteurs n'ont aucune utilité en usage domestique. En général, ils sont utilisés en industrie pour l'alimentation des moteurs, et TOUJOURS en série avec un disjoncteur.

MessagePosté: Sam 02 Juin 2007 à 10:19
par FAFA125
Salut, :lol:
J'ajoute une précision tres importante:le disjoncteur différentiel est le seul matériel qui garanti la sécurité aux personnes.
Ne compté pas sur le disjoncteur 500ma edf,ou sur le disjoncteur simple pour éviter l'électrocution et dans le meilleur des cas une "bonne chataigne"(et tout ça c'est du vécu :? )

MessagePosté: Sam 02 Juin 2007 à 21:36
par pierros
Bonjour,

Marie m'a fait la demande de faire deux sujets bien distincts pour l'electricité de son spa et le reste.

Voila, c'est fait.

A tres bientot!

MessagePosté: Sam 02 Juin 2007 à 22:13
par FAFA125
Dis donc,chacha,au lieu d'écrire en bleu,tu ferais mieux de relire mon méssage :!: j'ai jamais parlé d'interrupteur différentiel,mais du disjoncteur 500ma et des disjoncteurs classiques :!: Il s'agit juste d'une précision sur les différents disjoncteurs :wink:

MessagePosté: Dim 03 Juin 2007 à 20:50
par FAFA125
T'as raison chacha,au lieu de d'écrire "materiel",j'aurais du écrire"disjoncteur" :lol:
C'était surtout parceque certaines personnes pensent que les disjoncteurs"classique"ou le 500ma edf protegent contre l'électrocution :cry:

MessagePosté: Mar 05 Juin 2007 à 15:34
par Mariedutemps
:arrow:

MessagePosté: Mar 05 Juin 2007 à 15:52
par surgeres
Mariedutemps a écrit:Je me pose des questions, je vous propose de répondre en deux mots :

Allez vous à chaque intervention sur le spa,couper l'électricité ?

Installateurs et utilisateurs, pouvez vous me dirent si vous posez ou si vous avez un DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30mA ou un INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 30mA couplé à un disjoncteur .(ou autres ?) sur le coffret EDF, pour le spa?

Merci de vos réponses.

Marie


Sur les D1, il y a une touche pour le mettre en pause et couper la filtration 24/24 -> pour l'entretion hebdomadaire. Quand je le vide, je coupe par contre.

pour l'elec :
Dans une maison il y a le gros Disjoncteur d'EDF, ensuite :

Sur chaque ligne du tableau on commence par un disjoncteur diff 30mA associés à plusieurs disjoncteurs classiques le restant de la ligne.

- 1 à n 32A cablés en 6² pour le four, etc
- 1 à n 16A cablés en 2.5² pour les appareils électriques
- 1 à n 10A cablés en 1.5² pour les lumières.

Une fois que la ligne est complète, on repart à la ligne avec un nouveau disjoncteur diff de 30mA etc.

Pour le spa, il est conseillé d'avoir un disjoncteur diff pour lui tout seul.
Donc:

- 1 disjoncteur diff 40A 30mA branché sur le disjoncteur principal en 10² ou plus
- 1 disjoncteur 32 A cablé en 6² vers le SPA

Le disjoncteur 32A protège la ligne et non le spa, comme tout disjoncteur d'ailleurs. Un cable de 6² peut résister jusqu'à 9000W, après il fond, et ca peut mettre le feu dans la cloison. Avec le disjoncteur, si la puissance dépasse 7000W, il se déclenche et basta. Le diff comme on l'a déjà dit c'est pour détecter les courants de fuite