Spas gonflables, spas de nage, spas portables et encastrés, bienfaits, aromathérapie, massages, impressions, bains, foires, salon ...

Modérateurs: MODOSPA, LAURENT D, Equipe de moderation des sections spa.

Branchement électrique SPA

par marti83
Ven 25 Mai 2012 à 15:24

Bonjour à tous,
Mon choix étant fait ENFIN se sera donc un Angels SPA en espérant avoir fait le bon choix.

Passons aux pb techniques
Pourriez vous me donner les éléments qui constitues le coffret électrique d'alimentation d'un SPA.
Disjoncteur différentiels ou Interrupteur différentiels Type de protection.
Disjoncteur .

Qui peut me renseigner ?

Merci
Marti 83

par dav33
Ven 25 Mai 2012 à 15:48

ben faut savoir quel modèle (nombre de pompes), distance spa/tableau électrique.

Après, un disjoncteur différentiel dédié au spa+disjoncteur.

Pour ma part, un disjoncteur différentiel 40A+disjoncteur 32A pour un angel spa twice honey 3 pompes+blower.

Pour le câble, cela dépend surtout de la distance spa/tableau

@+

Branchement electrique SPA

par marti83
Ven 25 Mai 2012 à 18:53

Merci Dav 33
En effet quelques informations s'imposent.
Nous avons fait l'acquisition d'un PROVENCE 2
2 pompes de massage
1 pompe à air

La distance est d'environ 10 Mètres
Donc c'est bien un Disjoncteur différentiel et non un interrupteur différentiel qu'il faut ?.
Pour le câble je pense que du 6 mm² fera l'affaire et effectivement une protection en 32 A sera au Top.

Combien il faut compter pour un disjoncteur différentiel 40 A ?
Combien faut il compter pour un tableau équipé ?

Par avance Merci

par matrix30
Sam 26 Mai 2012 à 07:39

Bonjour,

Pour qu'il n'y est aucun probleme dans l'avenir, il vaut mieux mettre du 6 mn², de plus, j'ai préférais aussi y mettre un piquet de terre dédié au spa " ca ne cout pas bien chere.

Pour le tableau, il faut compter environ une centaine €, avec le tableau, le disjoncteur 40 a dif 30 ma et le disjoncteur 40 A classic.

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités