Page 1 sur 2

Electricité

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 18:14
par PDG
Bonjour,

Depuis trois ans j'ai allimenté ma piscine avec une cable 2,5mm² :roll:

Est-ce que qq connait un bon site ou se trouve les normes pour cabler une locale technique, je veux me mettre "en régle" :D

Merci d'avance.

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 18:22
par bazon
Bonjour et bienvenue sur le forum.

Appele Moricettes de lourdes au secours

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 18:28
par brice69
Salut PDG bienvenu chez les oufs :!:
On avait un Lord, maintenant un PDG :!: :!: C'est presque mieux que le festival de Cannes :!: :lol: :lol: :lol: :!:

cannes blanches pour Papy :oops: :oops: :oops: désolé ça été plus fort que moi :!: :lol: :lol: :lol: :!: :fine:

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 18:44
par Firefox
Bonsoir PDG
2,5² pour une alim c'est dans les normes pour une prise de 16A soit 3520W maxi.
Hormis si ton alimentation fait 50m(risque de chute de tension en ligne) c'est bon. N'oublie pas , si c'est toi qui fait l'alim du projecteur, là il faut du 6².

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 19:10
par ericpastaga
brice69 a écrit:Salut PDG bienvenu chez les oufs :!:
On avait un Lord, maintenant un PDG :!: :!: C'est presque mieux que le festival de Cannes :!: :lol: :lol: :lol: :!:

cannes blanches pour Papy :oops: :oops: :oops: désolé ça été plus fort que moi :!: :lol: :lol: :lol: :!: :fine:


ah la je dit: tapis rouge pour brice59

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 19:30
par bazon
oh ;Eric brice c'est 69 tu connais ? : :oops: :oops:

Papy il a deux choses qui fonctionne encore ,méme trois au moins ,La téte , les oreilles et les yeux , alors pas de cannes blanches (je parle évidemment de celle d'en haut, pour l'autre, ben ça va encore Merci :twisted: :twisted: :twisted:

Brice ne t'excuses pas chaque fois ,cet humouiir la ne me géne pas du tout :twisted: :twisted: :twisted:

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 19:46
par ericpastaga
b*z** a écrit:oh ;Eric brice c'est 69 tu connais ? : :oops: :oops:

Papy il a deux choses qui fonctionne encore ,méme trois au moins ,La téte , les oreilles et les yeux , alors pas de cannes blanches (je parle évidemment de celle d'en haut, pour l'autre, ben ça va encore Merci :twisted: :twisted: :twisted:

Brice ne t'excuses pas chaque fois ,cet humouiir la ne me géne pas du tout :twisted: :twisted: :twisted:


desolé j'ai fait "citer" je voulait juste parlé de cannes(la ville pas l'accesoire)

On avait un Lord, maintenant un PDG C'est presque mieux que le festival de Cannes

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 20:17
par famille1000
rappelle moi, c'est quoi le G ? !

humour !

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 20:28
par ericpastaga
famille1000 a écrit:c'est quoi le G ? !


groland, non?

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 20:54
par bazon
Eric tu n'as pas a t'excuser(tout le monde peut se tromper.

Te fais pas de biles le vieux ,le papy,et autre appellation plus ou moins gentille de certains qui n'ont que ça pour se défendre,ne me gêne pas ,du moment que je suis pratiquement le seul a leur tenir tête c'est que la mienne vas bien. :lol: :lol: :lol: :lol:

PDG

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 21:24
par PDG
Si cela vous intéresse: PDG = Peter Dominic Goddard. et je habite pas très loin de Cannes , à côté de Grasse: Voilà maintenant vous savez tout. 8)

2,5² pour une alim c'est dans les normes pour une prise de 16A soit 3520W maxi.
Hormis si ton alimentation fait 50m(risque de chute de tension en ligne) c'est bon. N'oublie pas , si c'est toi qui fait l'alim du projecteur, là il faut du 6²


Est-ce que ça pose un problème pour le coffret piscine avec la pompe piscine de 1400w, pompe robot de 750w, deux projecteurs de 300w et trois lumières de jardin de 60w?

Actuellement le cable passe par mon coffret de maison, mais je veux le brancher directement au disjoncteur général (de 12kw/60A). :idea:

Re: PDG

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 21:33
par mauricettedelourdes
PDG a écrit:Si cela vous intéresse: PDG = Peter Dominic Goddard. et je habite pas très loin de Cannes , à côté de Grasse: [color=red]Voilà maintenant vous savez tout[/color]. 8)

2,5² pour une alim c'est dans les normes pour une prise de 16A soit 3520W maxi.
Hormis si ton alimentation fait 50m(risque de chute de tension en ligne) c'est bon. N'oublie pas , si c'est toi qui fait l'alim du projecteur, là il faut du 6²


Est-ce que ça pose un problème pour le coffret piscine avec la pompe piscine de 1400w, pompe robot de 750w, deux projecteurs de 300w et trois lumières de jardin de 60w?

Actuellement le cable passe par mon coffret de maison, mais je veux le brancher directement au disjoncteur général (de 12kw/60A). :idea:


n° de securité social stp
carte bleu 8)

Re: PDG

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 21:39
par ericpastaga
PDG a écrit:Est-ce que ça pose un problème pour le coffret piscine avec la pompe piscine de 1400w, pompe robot de 750w, deux projecteurs de 300w et trois lumières de jardin de 60w?



bah 1400+750+600(2X300)+180(3X60)=2930 Watt

mais a mon avis tu ne vas pas utiliser tous ça en meme temps . sur du 2.5 mm (donc 3600 watt env) ça doit passer .

2,5mm² mais..

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 22:00
par PDG
Très bien 2,5mm² suffit entre le disjoncteur général et mon coffret piscine(distance de approx 40m), mais qu'est que c'est cette histoire de 10 ou 16mm²:
http://www.mr-bricolage.fr/modules/espc ... Mb3-01.htm ?

Re: PDG

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 22:00
par mauricettedelourdes
PDG a écrit:Si cela vous intéresse: PDG = Peter Dominic Goddard. et je habite pas très loin de Cannes , à côté de Grasse: Voilà maintenant vous savez tout. 8)

2,5² pour une alim c'est dans les normes pour une prise de 16A soit 3520W maxi.
Hormis si ton alimentation fait 50m(risque de chute de tension en ligne) c'est bon. N'oublie pas , si c'est toi qui fait l'alim du projecteur, là il faut du 6²


Est-ce que ça pose un problème pour le coffret piscine avec la pompe piscine de 1400w, pompe robot de 750w, deux projecteurs de 300w et trois lumières de jardin de 60w?

Actuellement le cable passe par mon coffret de maison, mais je veux le brancher directement au disjoncteur général (de 12kw/60A). :idea:

Il vaut mieux creer une ligne séparé avec une protection differenciel de 30 ma et 15 A
Cable de 2.5
Je te conseil d en profiter pour tirer un deuxieme cable en 2.5 dans le fourreau meme si tu ne le branches pas tout de suite car si tu souhaites rajouter plus tard autre chose tu es un peu limite 8)
Voila le match est fini allez Zizou
:D :D :D

MessagePosté: Sam 27 Mai 2006 à 22:12
par bazon
Bonjour chacha :lol: :twisted:

MessagePosté: Dim 28 Mai 2006 à 08:15
par PDG
Chacha, ou qq autre,

Est-ce que tu peux m'expliquer (comment ça marche) "chute de tension"?

Merci.

MessagePosté: Dim 28 Mai 2006 à 09:11
par vince12
Moi avec local à 35m du départ garage on m'a conseillé du 3x6 carré avec protection 30mA départ de ligne afin de pas être embété par la suite.
Dans le local: pompe 1cv, 1 projo, une ou deux prises dont une pour robot élec, un départ éclairage de jardin pour 3 ou 4 lumières.

Je pense que 3X4 carré suffirait mais vue l'écart de prix entre les deux faut pas s'embéter (environ 20 € sur couronne 50m) puis pour l'avenir si rajout traitement automatique, rajout surpresseur etc. et si utilisation des prises pour branchement karcher ou disqueuse,c'est plus à l'aise.

Qu'en pensez vous?

MessagePosté: Dim 28 Mai 2006 à 09:32
par bisounours123
Tout pareil, je suis passé en 6 carré alors que 4 suffisaient mais vu les prix à brico dépôt :wink: . Pour le prix du 10, la par contre c'est autre chose.

MessagePosté: Dim 28 Mai 2006 à 10:52
par biquet
La solution si le réseau le permet est de tirer du triphasé 3 x 220 v et équilibré dans le coffret donc 3x 2.5 + t est suffisant .

En ce qui concerne la section il ne faut pas oublier l'éventuel pompe a chaleur plus tard courant en pointe important et consommation en moyenne de 2500 w + la pompe + les phares etc etc .

Donc la solution du départ est de voir tjs plus grand ont ajoute tjs ont diminue rarement.
a+ biquet

MessagePosté: Dim 28 Mai 2006 à 17:26
par Firefox
biquet a écrit:La solution si le réseau le permet est de tirer du triphasé 3 x 220 v et équilibré dans le coffret donc 3x 2.5 + t est suffisant .


Il me semble que le triphasé 220v n'est plus distribué, mais le 380V triphasé, donc un fil de plus.le neutre.

MessagePosté: Dim 28 Mai 2006 à 17:47
par alf
momo, si tu peux m'espliquer ce kils y mettent, l'edf, dans les fils?

entre chaque fil et le neutre, ya combien? 240 v hein?
ce qui fait 380 entre deux phases avec leur dephasage?

donc c quoi? du 220/380; du tri 380; du courant qui dechire?
et le 380/600 c quoi et pour qui?

et le tri220?

MessagePosté: Dim 28 Mai 2006 à 18:09
par mauricettedelourdes
moi je ne connais que le 380 V triphasé ,mais bon des fois on me fait des cachoteries :roll:
Vu les faibles puissances utilisées je vois pas trop l interet du triphasé,de toute facon j ai jamais aimé le triphasé.
L electrotechnique avec leur calcul de phase m a tjs gonflé, je prefere l'electronique avec ses courant faibles tres faible pas dangeureux,c est comme la peche tout en finesse :D
Pour revenir au sujet 40 m en 2.5 donne une chute de tension d environ 5 volts ce qui est négligable.
Poutr plus de detail il faut que je retrouve le lien ou on peut faire passer des tableaux ou fichier 8)

MessagePosté: Dim 28 Mai 2006 à 20:06
par mauricettedelourdes