Page 1 sur 2
branchement electrique

Posté:
Ven 14 Avr 2006 à 18:38
par yoda26
salut
je vais passer les fils electriques du projectezur 100w 12v
je veut mettre du 6mm2 en 2 fils separer dans un fourreau
et un cable gainé est ce correct?
merci

Posté:
Ven 14 Avr 2006 à 19:40
par mauricettedelourdes
quelle distance entre le projo et le transfo


Posté:
Ven 14 Avr 2006 à 20:09
par glouglou

Posté:
Ven 14 Avr 2006 à 23:33
par hdel31
Si le projecteur ne fait que 100W, ce qui fait moins de 8A, du 6mm² est largement dimensionné. Après, peu importe qu'il soit rélié par deux fils séparés ou par un câble gainé, deux gaines peuvent même être utilisés.

Posté:
Sam 15 Avr 2006 à 05:42
par yoda26
salut
distance entre le local et le projo 15 m

Posté:
Sam 15 Avr 2006 à 08:55
par hdel31
Pour 100W, 30 mètres de fil, on a une chute de tension d'environ 0,8V en 6mm² et 1,3V en 4mm², soit 7 et 10% de chute de tension, ce qui n'est pas exceptionnel pour ce type d'usage (limité en temps, et ne perturbant pas le fonctionnement). Le 6mm² reste le meilleur choix, la longueur étant significative.
On reprend la bonne vieille formule, R=rhô l/S, ce qui donne, sauf erreur, pour 30m et 6mm² 0,085 ohms, et pour 4mm² 0,128 ohms, soit pour 8A 0,68V et 1,02V. Avec un derating, on retrouve les valeurs du tableau, mais il n'y a pas d'erreur énorme.

Posté:
Sam 15 Avr 2006 à 21:01
par mauricettedelourdes
hein qué passa on me reveille deja
Bon je cherche mon calculateur quelque part enregistré sur mon PC


Posté:
Sam 15 Avr 2006 à 21:31
par mauricettedelourdes
Voila petit tableur de ma conceptionnnnnne
http://cjoint.com/data/epwzXBeOqW.htm

Posté:
Sam 15 Avr 2006 à 22:02
par mauricettedelourdes
Salut Chacha
Vivement qu on sorte de cet hiver pourri
Que d eau que d eau en ce moment je passe mon temps a vider mon puisard et pomper l eau qui inonde mon local technique enterre des trois quart.
A ce propos je suis entrain de bricoler un automatisme pour alimenter une pompe pour eviter l inondation .
Les bonnes idees sont welcome


Posté:
Sam 15 Avr 2006 à 22:11
par alf
desolé, momo, moi je sais que pomper l'air, mais mon automatisme est hypra au point


Posté:
Dim 16 Avr 2006 à 21:20
par mauricettedelourdes

Posté:
Dim 16 Avr 2006 à 21:50
par alf
fais des trous a la scie cloche au fond du local technique, en marguerite,

comme ca tu pourras mettre une vraie pompe pas chere qui sera dans 30cm d'eau, et tu risqueras pas de t'electrocuter betement .
vive la mecanique
maintenant, si tu as ferraillé la dalle comme les sous sol d'alcatraz, viens pas te plaindre, et retourne surveiller tes chocolats

Posté:
Dim 16 Avr 2006 à 22:13
par hdel31
Chacha a écrit:Au secours !
Y'en a qui savent pas lire les abaques !
Euh, pas vraiment besoin d'abaque, et puis le résultat est heureusement le même. De toutes façons, les tolérances du transformateurs et la résistivité des connexions font que le résultat est assez précis. La remarque de Chacha doit être de l'humour, à moins que je sois trop endormi?!


Posté:
Dim 16 Avr 2006 à 22:18
par hdel31
Mais encore?

Posté:
Dim 16 Avr 2006 à 22:28
par hdel31
Jusqu'à présent, un projecteur s'alimente avec 2 fils (le retour par la terre, c'est pas top!), s'il est à 15 m, il faut bien 30 mètres de fil! Donc pas d'erreur à mon avis.


Posté:
Dim 16 Avr 2006 à 22:42
par mauricettedelourdes
alf a écrit:fais des trous a la scie cloche au fond du local technique, en marguerite,
comme ca tu pourras mettre une vraie pompe pas chere qui sera dans 30cm d'eau, et tu risqueras pas de t'electrocuter betement .
vive la mecanique 
maintenant, si tu as ferraillé la dalle comme les sous sol d'alcatraz, viens pas te plaindre, et retourne surveiller tes chocolats
Merci Alf pour une fois j avais anticipé la pompe est ds un trou de 30 cm
mais ca ne suffit pas car l inertie risque de la faire tourné par à coup et le detecteur de niveau fourni avec la pompe demande plus de profondeur.
Je pense la coupler à un detecteur de pluie et une tempo qui laisse le temps de vider l eau ds le local environ 5 minutes, bref du bricolage en perspective
Pour Chacha j ai le catalogue Conrad il faut que je regarde
Pour les chocolats c est trop tard


Posté:
Dim 16 Avr 2006 à 22:49
par mauricettedelourdes
hdel31 a écrit:Jusqu'à présent, un projecteur s'alimente avec 2 fils (le retour par la terre, c'est pas top!), s'il est à 15 m, il faut bien 30 mètres de fil! Donc pas d'erreur à mon avis. 
Les abaques te permettent de mesurer les pertes ds le cable et donc la puissance en moins pour le projecteur .Tu peux ainsi choisir le diametre du cable qui convient
Apres chacun est libre de faire ce qu il veut mais bon


Posté:
Lun 17 Avr 2006 à 08:46
par hdel31
Les abaques peuvent être utiles dans le cas de calculs complexes, mais dans le cas de la résistivité, ça va pas chercher bien loin, donc le calcul direct ou la lecture de l'abaque prennent quasiment le même temps (ma première réponse avait faite avec abaque!). Et Excel existe. Mais quand on voit ce que font certains (même pros), voir autre fil avec photos de tableau, on se dit que les abaques doivent encore être trop complexes, c'est aussi un piège potentiel, car on ne comprend plus forcément ce qu'on fait! J'ai aussi un peu l'impression d'avoir dérangé la discussion d'une bande de copains, je laisserai répondre les habitués la prochaine fois.