Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Connexion de trois refoulements

par Lagoon
Mer 29 Mar 2006 à 21:34

Le shéma conseillé pour connecter en tuyau PVC trois refoulements est celui d'un réseau en arborescence afin de bien répartir les flux.
Est-ce utile réellement ou s'agit-il d'une perfection inutile ? :?:

par elokan
Jeu 30 Mar 2006 à 18:57

Oui tu peux faire comme cela, sa te coutera moin cher que de tiré une couronne pour chaque buse.

Sinon tu peut metre le refoulement de l'escalier seul et faire un equilibrage avec les deux autre.

par colom
Lun 03 Avr 2006 à 12:20

Bonjour,

J'ai réalisé mes 3 refoulements en arborescence comme j'avais pu le lire
sur les revues et internet et il est vraie que le fonctionnement est
parfait les 3 refoulements sont équilibrés.
Ne connaissant que ce systéme je ne peux rien dire d'un branchement
en série.

par Sonic83
Lun 03 Avr 2006 à 19:42

J'ai mes 3 refoulements en série, je n'ai pratiquement pas de difference de pression.

par chr13
Mer 12 Avr 2006 à 22:12

j'ai réalisé une arborensce de distribution pour mes trois buses de refoulement.
Par contre, je mets en eau qu'à la fin du mois donc il faudra attendre .

Le but est essentiellement d'éviter un circuit préférentiel. Mais ce n'est que de l'eau et les pertes de charges ne doivent pas engendrer de grandes différences de pression.