Page 1 sur 1

ABSENCE DE PUISARD

MessagePosté: Mar 07 Mar 2006 à 20:10
par sergiodu34
Bonjour tout le monde,

Je suis en train de faire installer une piscine coque polyester de marque POP modèle MAXI POP. L'installateur a remblayé sans mettre de puisard.
Dans les conditions de vente de la société POP, il est stipuler que le puisard est nécessaire pour vider la piscine.
Le travail dans l'ensemble a été sérieux sauf sur ce point.
Pensez-vous que l'absence de ce puisard est préjudiciable pour la longévité de la coque?
Certaine personnes ont elles une coque sans puisard? Quel retour d'expérience avez-vous?
La piscine est équipé d'une bonde de sécurité a ouvrir lors de la vidange de la coque?
Merci de vos réponses.

Re: ABSENCE DE PUISARD

MessagePosté: Mar 07 Mar 2006 à 20:34
par Etienne88
sergiodu34 a écrit:La piscine est équipé d'une bonde de sécurité a ouvrir lors de la vidange de la coque?


Si c'est le cas, aucun soucis, les pressions s'équilibrent. Juste à espérer que le remblai soit du gravier, ou concassé, mais pas de la terre. :roll:
Etienne88 :wink:

MessagePosté: Mer 08 Mar 2006 à 19:53
par sergiodu34
Je te remercie de ton info

MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006 à 01:07
par gbernardin
bonjour

le piscinier a commis une faute professionnelle en ne respectant pas le cahier des charges du constructeur de coque!

j'ai une coque de marque équivalente (PPP)
l'an dernier, il y a eu un éclat du gelcoat, il a fallu vider la piscine
c'est un technicien PPP qui est venu
le puisard était dans mon cas indispensable pour vérifier qu'il n'y avait pas de l'eau sous la coque
sinon, poussée par Archimède, elle serait remontée lors de la vidange.

la bonde de sécurité ne sert pas à vidanger la piscine => sinon effet Archimède assuré.
lire son utilité et explications sur ma page
http://www.waretheque.com/piscine/gelcoat.htm

donc à votre place:
j'exigerais amicalement dans un premier temps que le piscinier remette ce puisard pour respecter la cahier des charges

en cas de non réponse:
faire un courrier recommandé à votre piscinier en spécifiant qu'il n'a pas respecté le cahier des charges du constructeur
envoyer un double de votre courrier au constructeur pop

en cas de souci, le constructeur peut dire que le piscinier n'a pas respecté le cahier des charges et que sa garantie ne joue pas
=>galères assurées :?

MessagePosté: Mar 11 Avr 2006 à 08:18
par bazon
+1 avec gbernardin,une coque flotte bien ,remarque tu auras un bateau a la place :lol:

MessagePosté: Mar 11 Avr 2006 à 17:54
par sergiodu34
b*z**,

Tu es de la famille à Pierre PALMADE?

Le problème a été réglé puisque l'installateur est revenu pour mettre en place le puisard.
Tout est rentré dans l'ordre.

MessagePosté: Mer 12 Avr 2006 à 07:44
par bazon
:?: :?: excuse quel rapport :?: :?:

MessagePosté: Mer 12 Avr 2006 à 15:03
par sergiodu34
Ton sens de l'humour.