Page 1 sur 1

Boucher définitivement une buse de refoulement sur 3

MessagePosté: Mer 01 Oct 2025 à 15:37
par Marc PASSERONE
Bonjour;
J'ai une fuite sur une buse de refoulement, très près de la paroi de la piscine. Pour accéder au tuyau, il faudrait creuser en cassant le chaînage béton périphérique! Mon pisciniste a tenté une réparation par devant, qui me semblait une bonne idée. Malheureusement ça fuit toujours (mais moins...)

Est-il envisageable de condamner définitivement une buse sur les 3 ? (en passant par la sortie de la buse par exemple) Les deux restantes devraient toujours permettre de propulser les saletés vers les skippers...

Mon pisiciniste qui sait tout et qui n'a jamais tort a refusé de tester sa réparation sous pression. Il va surement me proposer de la condamner... J'aimerais être sûr que ça ne va pas engendrer d'autre problèmes... (augmentation de la pression par exemple...)
Merci de votre aide.

Re: Boucher définitivement une buse de refoulement sur 3

MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025 à 06:39
par laroche
Salut,

Je pense que ce n'est pas une bonne idée ... (probablement trop de pression sur les deux buses restantes, pompe qui 'force')

Quel est le débit de la pompe et la distance pompe / refoulements ?

A+

Re: Boucher définitivement une buse de refoulement sur 3

MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025 à 10:35
par Marc PASSERONE
Bonjour;

Je le suppose.. Mais comme le pisciniste va surement me le proposer, je préfère avoir des arguments avant..

La pompe est une 18 M3/h et la première buse est à environ 10 mètres, la seconde 13m et la troisième 18m. C'est une supposition, je ne sais pas comment elles sont raccordées au tuyau de départ unique qui est dans le local technique. Diamètre du tuyau 50 mm...
Comme le pisiciniste a réparé la buse cassée en accédant au tuyau par le devant (côté piscine) peut-être aussi a-t'il laissé une fuite sur l'étanchéité de sa réparation... Comment savoir ?

Re: Boucher définitivement une buse de refoulement sur 3

MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025 à 16:00
par laroche
Salut,

Sans doute raccordées par des T l'une après l'autre en série (un classique)
On compte 5 à 6 m3/s max par refoulement, donc 18 m3/s, même après 10m, ça va faire trop pour 2 refoulements.

A+

Re: Boucher définitivement une buse de refoulement sur 3

MessagePosté: Ven 03 Oct 2025 à 09:41
par Marc PASSERONE
Merci de ton avis. Je vais pouvoir négocier avec le pisciniste... C'est pas gagné.
A moins qu'il ne réussisse à colmater la fuite.....