Page 1 sur 1

7 x 3,5 en agglos de 20x20x50

MessagePosté: Mar 08 Nov 2005 à 17:52
par eric87
bonjour,
sur ce site : http://kpzpiscine.free.fr/

l'auteur indique qu'il est possible de faire son bassin en agglos creux de 20x20x50 à condition de mettre des poteaux en béton armé intercalaires.

Quel est votre avis la dessus ?
quel espacement pour les poteaux ?

merci

MessagePosté: Mer 09 Nov 2005 à 08:25
par aro31
avec poteaux tous les 2m et double ceinture feraillée. la notre est faite ainsi

MessagePosté: Mer 09 Nov 2005 à 09:41
par olivierp
D'accord avec aro31

MessagePosté: Mer 09 Nov 2005 à 12:51
par Pascal_974
D'accord avec tout le monde, mais...

Pour ma part nous avons pris des blocs à bancher de 20X20X50 qui ont été remplis de béton armé.

L'avantage est qu'ils se montent à sec et ne nécessitent pas de poteaux intermédiaires. Un ferraillage interne (tors de 8 ou de 10) suffit.
Il faudrait comparer le gain de temps et/ou de fournitures...

Mais je suis convaincu que question solidité, ça doit être équivalent.
:lol:

MessagePosté: Mer 09 Nov 2005 à 14:05
par eric87
merci à tous pour ces reponses.
encore des questions cependant :

pour aro 31 : sur une piscine de 7 m : 2 poteaux intermediaires. cela te parait il ok ?
double ceinture feraillée placée où ? une en haut et une en bas ? ou une en haut et une au milieu ?

comment est assurée la liaison (ferraillage ) entre le radier et les murs ?

merci beaucoup pour votre aide précieuse.

MessagePosté: Mer 09 Nov 2005 à 22:54
par famille1000
tout est expliqué sur le trés interessant site que tu mentionnes plus haut

MessagePosté: Jeu 10 Nov 2005 à 11:19
par bernard46
Attention, ce genre de construction ne devra pas recevoir de revêtement en pâte de verre ou silico-marbreux, uniquement liner ou PVC armé. :wink:

MessagePosté: Jeu 10 Nov 2005 à 13:22
par eric87
merci famille1000. oui effectivement tout y est ... ou presque...

concernant les poteaux faut il les monter avant ou apres les agglos ?

pour bernard46 : je prevois un liner 75/100eme

MessagePosté: Jeu 10 Nov 2005 à 13:37
par bernard46
Après. Tu montes tes agglos en laissant les espaces pour les poteaux, ensuite, tu fais un coffrage, une planche à l'intérieur, une autre à l'extérieur tenues avec des serre-joints, ferrailles, béton...et voilà! :wink:

MessagePosté: Jeu 10 Nov 2005 à 15:22
par eric87
ok merci bernard :D

MessagePosté: Dim 20 Nov 2005 à 09:01
par jfpool
L interet du tradi = Cout

Les parpaings valent - chers que les blocs a bancher ou plaques galva..
par contre tu ferrailles + et tu ceintures +

exemple: 10 x4.5 avec escalier + plage (1m) + margeles= 9000€

faites par moi meme.. en 2000

mais je recommande du Liner pas d'emaux
A+ si tu veux plus d infos
jf

MessagePosté: Dim 04 Déc 2005 à 17:10
par plouf plouf 31
Les parpaings valent - chers que les blocs a bancher ou plaques galva..
par contre tu ferrailles + et tu ceintures +


Je ne suis pas convaicu que l'on utilise plus de ferrailles avec une construction en parpaings, au contraire, à part les 2 ceintures horizontales et les poteaux tous les 2 metres la quantité de fers tors est quand même largement moindre qu'avec des blocs à bancher, par contre construction moins solide mais quelle importance dès lors qu'il est prévu un simple liner ou mieux un PVC armé.

Après. Tu montes tes agglos en laissant les espaces pour les poteaux, ensuite, tu fais un coffrage, une planche à l'intérieur, une autre à l'extérieur tenues avec des serre-joints, ferrailles, béton...et voilà!


Pourquoi faire un coffrage, ne peux t'on pas utiliser des parpaings pour poteaux d'angles (ceux qui ont un trou sur un coté)

MessagePosté: Dim 04 Déc 2005 à 20:06
par sebastao
ben me suis enflamme , j ai mis 3 ceintures freraillees avec du "triangle", pr 1,8 m en bas et pr 1,2 m en ht ...
j ai des poteaux coffres ts les 2,2 et un radier de 15 ferrailles ...
ca devrait pas bouger .. com'd'hab qd on connait pas on en fait tj plus .


Seb

MessagePosté: Dim 04 Déc 2005 à 20:39
par tierry
un aspect à prendre en compte : comment est le sol ?
les contraintes peuvent venir de la terre après remblai, ça peut pousser fort avec le temps

MessagePosté: Dim 04 Déc 2005 à 23:04
par plouf plouf 31
tierry a écrit
un aspect à prendre en compte : comment est le sol ?
les contraintes peuvent venir de la terre après remblai, ça peut pousser fort avec le temps


Un bon drainage avec puits de décompression, même avec un sol argileux tel qu'on le retrouve sur la région devrait permettre de ne pas avoir trop de problème.

Pour ma part, je vais certainement opter pour ce type de construction (parpaings) après avoir longtemps hésité entre blocs polystyrène et blocs à bancher béton.
Pour le revetement, j'ai dans l'idée (j'attends un devis) de faire un PVC armée, solution apparament durable et moins risquée qu'un revetement carrelage, mais le coût semble assez élevé (+/- 64 € le m2)
Il va falloir que je me décide, le pelliste est commandé pour le 27/12 si le temps le permet ou début février en cas d'intempérie. :D salut:)