j'ai sur ma piscine en béton carrelée un suintement près d'un projecteur. le presse étoupe de la gaine du câble a été refait et cela suinte encore. L'expert de mon assurance me dit que cela ne remet pas en cause la perennité de l'ouvrage en faisant référence à la "Directive Technique Piscine de Juin 1996" qui préciserait une tolérance admise de 3l/m2 de plan d'eau/jour pour la porosité des bassins en maçonnerie. Qu'en pensez-vous
je ne connais pas cette norme, mais si tu veux résoudre ton problème sache qu'il existe des produits anti fuites à mettre dans l'eau
ils se solidifient avec l'air ce qui est le cas en sortie de fuites (seulemnt pour les suitements légers)
les temps, avec le calcaire et les floculants finissent par réduire ces suitements