Page 1 sur 1

Branchement contact sec régulateur de PH pHileo

MessagePosté: Dim 27 Juil 2014 à 16:30
par klmprocessor
Bonjour, je dois connecter mon régulateur de PH sur un contact sec du relai de la pompe mais je ne sais pas où ? :?
J'ai deux fils à brancher (bleu et marron) pouvez vous m'aider ?
Voici mon tableau
Image
Mon régulateur Philéo
Image
J'ai connecté le fil noir en permanent sur un disjoncteur mais il faut que je connecte le gris sur un contact sec pour qu'il fonctionne que quand la pompe est en marche.

MessagePosté: Lun 28 Juil 2014 à 18:27
par fraggy
Je vois sur la photo que tu as 2 contacteurs ( C1 et C2 ) c est le quelle pour ta pompe de piscine ?

MessagePosté: Lun 28 Juil 2014 à 19:17
par klmprocessor
c'est le C1 pour la pompe, le C2 est pour l’éclairage.

MessagePosté: Lun 28 Juil 2014 à 20:45
par fraggy
Sur C1 je vois mal : les bornes 21 et 22 sont libre ? Sous 21 il y a marqué quoi ? NC ou NO ?

MessagePosté: Lun 28 Juil 2014 à 21:00
par lodu24
Pardon pour cette intrusion dans cette discussion mais le sujet m' intéresse et j'aimerai en profiter pour enrichir mes connaissances plus que basiques en électricité: a quoi ça sert ces contacteurs sur la pompe et sur l' éclairage?

MessagePosté: Lun 28 Juil 2014 à 21:26
par klmprocessor
fraggy a écrit:Sur C1 je vois mal : les bornes 21 et 22 sont libre ? Sous 21 il y a marqué quoi ? NC ou NO ?


21 est shunté avec 5 et 22 est libre
y a marqué NC sous 21
j'ai des photos prise du dessus et du dessous si tu veux.
Si je me branche en 4 et 22, est ce des contacts secs ?

Les contacteurs servent à contrôler la pompe et l’éclairage par le programmateur.

MessagePosté: Lun 28 Juil 2014 à 22:35
par fraggy
Non pas 4 et 22
3et 4 sont des contactes sec Normalement Ouvert ( NO )
21 et 22 sont des contactes sec Normalement fermé ( NC ) C pour close :wink:

Voila pour la petit histoire :wink:

Ta borne 6 est t elle libre ?

MessagePosté: Mar 29 Juil 2014 à 05:36
par klmprocessor
Borne 6 occupé par la phase de la pompe.
Vu d'en haut:
Image
Vu d'en bas:
Image
Les conditions inscrites sur la notice du régulateur de PH :

" La pompe doseuse du PHILEO ne peut fonctionner que lorsque la pompe de filtration de la piscine est en marche. De ce fait, le coffret
du PHILEO possède une prise femelle en façade et un raccord male avec 5 mètres de câble.
Les deux fils de ce raccord mâle doivent obligatoirement être branchés sur un contact sec libre de tout potentiel de la pompe de filtration
Dans le cas d’un coffret de filtration d’une marque différente, ce contact sec doit être pris directement sur le contacteur de filtration ou sur un relais ou un additif branché en parallèle.
ATTENTION : en aucun cas, le raccord permettant l’asservissement à la filtration ne doit être shunté ! "

Pas simple tout ça !

MessagePosté: Mar 29 Juil 2014 à 09:27
par fraggy
Ok
J ai vu :wink: , Donc c est simple

1 - En borne 3 tu as 1 fil qui arrive et un qui fait un pont entre cette borne et la 1
tu sors le pont et tu passe le fil qui arrive sur la borne 1

2- Après c est simple ( tes files marron et bleu du régulateur )
tu branche 1 en borne 3 et l autre en borne 4


Voila :wink:

@+

MessagePosté: Mar 29 Juil 2014 à 11:19
par klmprocessor
Super, merci beaucoup, je m'en vais brancher tout ça :fine:

MessagePosté: Mar 29 Juil 2014 à 23:16
par fraggy
:wink:
tiens nous au jus :wink:

MessagePosté: Mer 30 Juil 2014 à 06:50
par klmprocessor
Voilà j'ai branché mais l'écran du régulateur reste éteint, j'ai contacté le SAV pour voir ça :(

MessagePosté: Mer 30 Juil 2014 à 11:50
par fraggy
tu as le schéma de raccordement ?je pence savoir d ou viens le pb :wink:
Mais je veux etre sur pour pas de dire de betise :wink:

MessagePosté: Mer 30 Juil 2014 à 13:37
par klmprocessor
Y a pas de schéma fournis avec !
Le voyant d'alimentation est allumé mais l’écran n'affiche rien.

MessagePosté: Mer 30 Juil 2014 à 22:43
par fraggy
Bé sauf erreur il doit y avoir une prise pour l alim

Un cable pour la sonde

et tes 2 fils pour le contacte sec

Je me trompe ?

MessagePosté: Jeu 31 Juil 2014 à 06:15
par klmprocessor
Non c'est bien ça.
Alim en direct sur disjoncteur
les 2 cables en contact sec sur contacteur
et le cable pour la sonde
Je pense que c'est un truc qui fonctionne pas dans l'appareil car les branchement on l'air bon.

MessagePosté: Jeu 31 Juil 2014 à 09:14
par fraggy
Oui en effet ça devai marcher tu as sûrement un pb matériel je vois que ca ;-)