Page 1 sur 1

Cablage tableau piscine

MessagePosté: Lun 17 Juin 2013 à 19:20
par Bernard57
Bonjour,
Je cherche la section du cable d'alimentation de mon tableau de piscine, sachant qu'il ce trouve à 22.00m du tableau principal de la maison, que la puissance consommée au max sera de 5 ou 6 kw sous 16A. Je pensai à un 3G4 ou 3G6? qu'en pensez vous?

Re: Cablage tableau piscine

MessagePosté: Lun 17 Juin 2013 à 19:39
par Matthieu34000
Bernard57 a écrit:Bonjour,
Je cherche la section du cable d'alimentation de mon tableau de piscine, sachant qu'il ce trouve à 22.00m du tableau principal de la maison, que la puissance consommée au max sera de 5 ou 6 kw sous 16A. Je pensai à un 3G4 ou 3G6? qu'en pensez vous?



Salut,

Je te conseille de consulter les abaques ( par exemple http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605 )
Dans ton cas, en monophasé supposé, il faudrait du 4mm²

MessagePosté: Lun 17 Juin 2013 à 21:50
par socio28
Je pense qu'il faut au moins du 3g6 pour passer 6 Kw et il n'y aura pas beaucoup de marge car l'intensité sera de 27 Ampères si on passe 5 A par MM2, mais ceci reste à confirmer

MessagePosté: Mar 18 Juin 2013 à 18:28
par fraggy
Passe en 6mm tu auras un peut de marge :wink:

MessagePosté: Mar 18 Juin 2013 à 21:04
par Bernard57
Pas trop de deperdition en 6?

MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013 à 13:29
par fraggy
Non