Page 1 sur 1

realisation de la chape de finition

MessagePosté: Jeu 13 Juin 2013 à 10:47
par phiphi81
bonjour
lors du coulage de mon radier en auto nivelant il y a eu une boulette
en effet de l huile hydraulique c est retrouvée dans le béton
résultat dalle granuleuse par endroit et écoulement de laitance a d autre
donc je suis obligé de réaliser une chape de finition
voici les questions qui me turlupine
épaisseur mini de la chape
dosage a 400kg nécessaire ?
chape flottante ou solidaire du radier

merci
bonne journée

MessagePosté: Dim 16 Juin 2013 à 16:42
par seb24
salut une chape doit faire 4cm minimum être talochée lissée, le dosage est toujours de 400kg, pour ma part je fais jamais de chape flottante le temps fait qu elle s effrite
bon courage

MessagePosté: Mer 19 Juin 2013 à 11:07
par phiphi81
salut

merci
ma chape fera 4cm au point le plus bas je la ferais donc a 400kg fibrée par sécurité
reste plus qu attendre un peu de soleil

merci encore

MessagePosté: Mer 19 Juin 2013 à 20:04
par SEL06
Tu as une bonde de fond ? si oui comment fais tu pour rattraper le niveau ?