Tableau Electrique

par MyEden
Jeu 30 Mai 2013 à 08:39

Bon finalement, je vais y aller de ma question :)

Actuellement dans mon tableau electrique, j'ai un disjoncteur moteur pour le surpresseur de 4 à 6A, par contre mon surpresseur est à 775W avec 3.6A.

Ca veut donc dire que mon disjoncteur moteur même reglé au mini est supérieur au pic du surpresseur :(

Dois je changer mon disjoncteur moteur pour un 2 à 4A ?
Ou je le garde et je le regle au mini ?

Merci

par fraggy
Ven 31 Mai 2013 à 17:00

4A c est bon :wink:
@+fred

par MyEden
Lun 03 Juin 2013 à 08:57

Merci, je vais pouvoir finir mon installation !