Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Déporter l'allumage d'un projecteur

par candycatz
Lun 20 Mai 2013 à 12:06

Bonjour,

Je voudrais déporter l'allumage du projecteur piscine 100 W 12v vers ma maison. Actuellement, le 220 arrive depuis le disjoncteur 20 A du tableau de la piscine vers le tableau tout fait du projecteur. Dans ce tableau, on a un disjoncteur 20 A, et la sortie de la phase vers la bobine passe par un petit interrupteur pour l'allumage. Donc je suis bien en 220 sur les fils de l'interrupteur.

Je pense donc tirer 2 fils vers la maison (50 m dans un sens, 50 m dans l'autre) pour déporter l'allumage. Est ce que 1,5 mm2 ça suffit ?

Je sais qu'il y'a des abaques, mais j'ai du mal à savoir comment calculer l'intensité qui passera dans ces fils : combien on a quand c'est un projecteur 100 W en basse tension 12v ? Pas 100 / 12 car je suis au niveau du 220 v (avant la bobine). Dans ce cas, doit on considérer qu'on a 100 W en 220, soit une intensité de 0,5 A ?

Merci pour votre aide

Candycatz

Pour info, le post qui m'a aidé au branchement de mon tableau avec les détails de ce qu'il y'a dedans : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines639548.html

par SEL06
Lun 20 Mai 2013 à 12:32

As tu pensé à l'utilisation d'une télécommande ?
Cela peut être interressant car pas de tranchée, pas de saignées dans les murs, .

par Pisa2011
Lun 20 Mai 2013 à 13:58

Pour les calculs de tension et d'intensité, la base c'est la loi d'ohm U=RI et sa conséquence P(Watts)=U(Volts)I(Ampères)

Donc en 220V, ton projecteur de 100W utilise moins de 0,5 A (1,5² suffit en effet)
En revanche en 12V, on est à plus de 8A, c'est pour cela que les cables sont plus gros.

La résistance d'un fil de 1,5 mm² est de l'ordre de 12 ohms au km, donc je pense que tu peux mettre sans souci du 1,5² pour ton interrupteur (c'est ce que j'ai fait chez moi), du moment que c'est en 220V (et donc avant le transfo.)
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 20 Mai 2013 à 20:04, modifié 1 fois.

par candycatz
Lun 20 Mai 2013 à 19:12

@SEL06 : je préfère pas, j'ai la possibilité de passer des câbles, les télécommandes ça a l'air de couter cher quand même (100 à 150 euros par circuit commandé, et à terme je veux aussi commander les spots de la terrasse)

@Pisa2011 : en effet 100 W en 220 V ça ne fait que 0,5A, mais je voulais m'assurer de la façon de calculer quelle puissance est tirée sur le fil quand il y'a plusieurs sections comme ici : du tableau à la bobine, 220V, la bobine transforme en 12V, donc après on est en 12V. Du coup, tu es sur que la puissance qui passe dans les fils AVANT la bobine n'est que de 100 / 220 , soit 0,5 A ? C'est vraiment comme ça qu'on peut calculer ?

par Pisa2011
Lun 20 Mai 2013 à 20:01

Oui, enfin c'est l'intensité qui n'est que de 0,5A, et ça, ça passe sans souci dans du fil de 1,5². La puissance, elle, est toujours de 100W si ton projecteur est donné pour 100W. (La puissance consommée est constante, elle est égale au produit de l'intensité (en ampères) par la tension (en volts). Ce produit est donc constant : quand la tension de fonctionnement baisse, l'intensité augmente et vice-versa. C'est bien comme cela qu'on calcule, je confirme.

par candycatz
Mar 21 Mai 2013 à 09:11

Ok je vois. Donc si je mets mes fils pour l'interrupteur avant la bobine, donc sur la partie à 220 volts, j'aurais une intensité de 0,5 A dans ces fils. Si je mets ces fils après la bobine, j'aurais une intensité de 8,5 A dans ces fils, c'est ça ?

Du coup, je mets l'interrupteur au niveau de la partie 220V

par Pisa2011
Mar 21 Mai 2013 à 11:54

C'est bien ça. :)

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités